发表于 2010-9-3 10:57 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
好像有个CTL决议时讲这个问题的
发表于 2010-9-3 11:20 | 显示全部楼层
CTL决定大家谁有吗?关于这个问题的
发表于 2010-9-8 09:10 | 显示全部楼层
你在做型式试验当然要用75A来验证你的设计的准确性和实用,是否能够承受这样的电流.在生产过程中完全不需要用75A来做生产测试. 生产测试只是为了验证生产过程中的瑕疵,不验证设计的正确与否.
发表于 2010-9-23 00:09 | 显示全部楼层
引用第19楼长天孤鹜于2010-08-27 21:15发表的  :& c  Q  g; ?0 g! W
有能够测75A的接地阻抗测试仪?
再想想,接地阻抗测试仪的原理是什么?
发表于 2010-9-23 00:23 | 显示全部楼层
不太懂这个标准,但是4楼说得挺好的,而且据我自己了解。:
: p6 g2 ^2 s5 X, M1. 任何标准定义出来后,必然有相对应的测试方法,测试设备。找对了方法,是可以测出来的。
0 v. L4 o3 F$ J, M2. 既然你的设备都要求额定电流达到50A啦,那么测试75A也是非常有必要的,这里面有一个inrush,瞬间冲击的电压或电流往往比额定的或是正常工作的时候的要大得多。所以并不严酷。