[UL认证] 变频器UL61800-5-1相关问题咨询

[复制链接]
发表于 2022-10-9 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
1. UL61800-5-1  4.3.6.2.2DV写道PDS shall be evaluted at least as Overvoltage Category III,但在附录B中(图B5.-B.8)给的例子里面又有在接地的SPD后OVC将为II,所以在接地SPD之后的电路到底应该用OVCIII还是OVCII?( Y8 m" T( O: V0 i' G
2. 在UL61800-5-1 table 4 中DVC C电路与DVC C电路之间需要满足基本绝缘,那输入RST之间、正负母线之间、输出UVW之间都是要基本绝缘而不是功能绝缘吗?! r0 ~! D4 R/ z$ Q
+ a& x$ c8 {; u, D/ N0 p

+ T# e0 o" H# a$ m* N
发表于 2022-10-13 13:46 | 显示全部楼层
好问题,但是确实很复杂
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-10-13 15:38 | 显示全部楼层
1. UL61800-5-1  4.3.6.2.2DV写道PDS shall be evaluted at least as Overvoltage Category III,但在附录B中(图B5.-B.8)给的例子里面又有在接地的SPD后OVC将为II,所以在接地SPD之后的电路到底应该用OVCIII还是OVCII?
5 f2 z) o2 I% \* TSPD之后对地做的绝缘按OVCII 其他如初次极还是按III- Q: O7 B, L, H5 x
2. 在UL61800-5-1 table 4 中DVC C电路与DVC C电路之间需要满足基本绝缘,那输入RST之间、正负母线之间、输出UVW之间都是要基本绝缘而不是功能绝缘吗?!
4 [; n: ]8 m6 @这些强电网络都属于同一个网络吧,并不是隔离的网络,按功能绝缘来做

点评

感谢回复。按功能绝缘算是不是和table4的DVC C与DVC C之间符合基本绝缘有冲突?还有RST和UVW之间按照什么绝缘来算呢?  详情 回复 发表于 2022-10-18 16:48
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-10-18 16:48 | 显示全部楼层
s330121237 发表于 2022-10-13 15:38
# l# [/ S7 }: U+ V, k1 ]+ |1. UL61800-5-1  4.3.6.2.2DV写道PDS shall be evaluted at least as Overvoltage Category III,但在附录B ...

7 I8 [! h, ^( o! i$ J: v感谢回复。按功能绝缘算是不是和table4的DVC C与DVC C之间符合基本绝缘有冲突?还有RST和UVW之间按照什么绝缘来算呢?

点评

没冲突,Table 4 的要求仔细看一下,两个电路之间本来就不是功能绝缘  详情 回复 发表于 2023-3-1 15:49
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-3-1 15:49 | 显示全部楼层
qiclaire 发表于 2022-10-18 16:48+ @& U+ |$ q3 V3 m% U% i1 Q3 ~! G+ j5 O
感谢回复。按功能绝缘算是不是和table4的DVC C与DVC C之间符合基本绝缘有冲突?还有RST和UVW之间按照什么 ...
6 y0 }4 ?  R* k& Q  H4 p5 z( y
没冲突,Table 4 的要求仔细看一下,两个电路之间本来就不是功能绝缘

点评

所以,输入RST、正负母线、输出UVW这三个电源网络之间是按照基本绝缘来评估吗?  详情 回复 发表于 2023-3-20 11:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-3-20 11:59 | 显示全部楼层
endurance 发表于 2023-3-1 15:49+ Z- a& L! k' N. Z' P1 l$ k; B4 e
没冲突,Table 4 的要求仔细看一下,两个电路之间本来就不是功能绝缘
* O+ [( _' ^0 D9 s
所以,输入RST、正负母线、输出UVW这三个电源网络之间是按照基本绝缘来评估吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报