[quote]引用第9楼robin111于2008-05-24 10:07发表的 :: a9 ?" j7 e. N- y- b' {: f( Y
先看TNV-2 电路与SELV 电路的两个差别: 1. 在normal condition, SELV 要求小于60VDC(任何两个导体之间)而TNV-2只要求120VDC。 2。在single fault condition, SELV 要求小于120VDC(任何两个导体之间)而SELV 电压可达1500VDC(脉冲)!# `) z3 I# m1 X* ?9 J7 M- x
) j7 ?7 s! ^8 Z. `, D( U
再看楼主的电路,1。虽然在normal condition输入输出都小于SELV的限值,但是,电路中任何两个导体之间的电压无法知道是否小于SELV的限值;2。虽然在normal condition输入输出都小于SELV的限值,无法保证 在single fault condition下输入输出都小于SELV的限值,更无法保证 在single fault condition下任何两个导体之间的电压小于SELV的限值。
4 S: n3 T9 A) r! v1 X
! M7 G0 u- G. p+ T( P所以,楼主的电路被划为TNV-2就可以理解了。
2 G/ I# @3 x5 W& k0 B.......[/quote; D; i: P" g: m) U% c
满足TNV-2要有几个条件:
3 |. y+ D& a4 J0 z2 v) ^1。虽然你的输入是18-36VDC,但是还要看在正常工作条件下normal operating voltage是否超过SELV的值而又在TNV-2的限值内。
& J* j6 w4 z& I+ ~2。要接telecommunication network。如果不接此网络,还谈什么什么TNV线路呢。
9 _$ r5 b& {& q- q1 f7 _3。不承受来自telecommunication network的过电压。. c& d: n: y* {, z( K) `, s* k: m
4。在正常与非正常条件下,满足TNV-2的电压要求。4 u9 O, T* e3 V2 D, Q* _
1 M! Y9 _0 S' l, F2 {
2 | Q; S$ A% H% R另外,楼上所说正常工作条件下小于SELV的限值,此电路肯定不是TNV-2线路了。 |
|