说明书上有没有这句话不是最关键的,只是为了将使用时电源线的正确更换更明确而已;同时在标准章节中对于电源更换的正确方法按标准Clause 7.12.5描述以符合规定;
_7 ^2 q0 e4 |* [! T, u
8 E! @2 n/ w+ `7 v 设备没有特殊螺钉,那你的连接到底有没有螺钉? 通过怎样的连接方式来区分都有明确的定义;: @7 ^0 i; g9 A" o" |
Type X 简单来说,就是例如AC Inlet类型的;不需要专业人员来更换,可以由普通用户直接更换就可以的;(不会在普通用户更换有安全危险的)可以是Connector或耦合器但是需要满足安全隔离的要求与危险带电体有充足的电气距离;不能是开线尾的,也不能是需要打开外壳能接触到危险带电部件的,/ S, r. J" y! a1 G7 F' w+ i) w
, D" I6 P+ ?! @% o3 ]4 c
Type Y 就是需要由专业人员来更换的电源软线;一般来说如果你需要打开外壳接触危险带电部件的,都不能归于type X;" o: R8 _1 H2 ^0 v0 R
Type Z 就是默认为不能更换,准确来说就是这种类结构如果更换电源软件会造成设备的直接损坏或报废。