家电类,UL PSE GS CCC规格," G7 E1 l2 t8 A5 W
在网上有下载到一份资料,不知正不正确.如下:
/ J. Q X, U3 f! V熔断器的额定电流选择
5 e) v9 \& C* Y9 l- C) E: @( V由于各种电气设备都具有一定的过载能力,允许在一定条件下较长时间运行;而当负载超过允许值时,就要求保护熔体在一定时间内熔断。还有一些设备起动电流很大,但起动时间很短,所以要求这些设备的保护特性要适应设备运行的需要,要求熔断器在电机起动时不熔断,在短路电流作用下和超过允许过负荷电流时,能可靠熔断,起到保护作用。熔体额定电流选择偏大,负载在短路或长期过负荷时不能及时熔断;选择过小,可能在正常负载电流作用下就会熔断,影响正常运行,为保证设备正常运行,必须根据负载性质合理地选择熔体额定电流。- t2 M5 l9 W$ R: {0 L$ ?& `
(1) 照明电路:熔体额定电流≥被保护电路上所有照明电器工作电流之和。
1 s9 A) v D0 Q# X(2) 电动机:& e8 ?9 r/ `9 V* l3 }3 f2 s+ A
①单台直接起动电动机:熔体额定电流=(1.5~2.5)×电动机额定电流。 _) z9 m& ]$ o+ E: Y
②多台直接起动电动机:总保护熔体额定电流=(1.5~2.5)×各台电动机电流之和。 W y5 V2 j0 p6 y( K& |$ Y
③降压起动电动机:熔体额定电流=(1.5~2)×电动机额定电流。
% X% F! L. a1 l- R* ]" [④绕线式电动机:熔体额定电流=(1.2~1.5)×电动机额定电流。5 S7 v' ^8 l: x2 X+ V, G
(3) 配电变压器低压侧:熔体额定电流=(1.0~1.5)×变压器低压侧额定电流。
5 J9 S, v/ a @(4) 并联电容器组:熔体额定电流=(1.3~1.8)×电容器组额定电流。$ P- Y( E8 V$ v" K& H
(5) 电焊机:熔体额定电流=(1.5~2.5)×负荷电流。
, ?+ D$ u# V/ \) y: ?(6) 电子整流元件:熔体额定电流≥1.57×整流元件额定电流。" f" G9 L# g" z2 b! x6 r8 E: D; Q
说明:熔体额定电流的数值范围是为了适应熔体的标准件额定值。