安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1707|回复: 3

电流保险丝的取值

[复制链接]
发表于 2008-3-28 19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请问,电路中的过电流保险丝的取值标准是什么样了呢?快断与慢断取向?以前都是凭经验来的,请有经验高手回答一下好吗?
发表于 2008-3-28 20:44 | 显示全部楼层
请问你是做什么标准。
发表于 2008-3-29 00:29 | 显示全部楼层
要看具体结构和电路、使用频率等等,楼主需说清楚
 楼主| 发表于 2008-3-29 14:17 | 显示全部楼层
家电类,UL  PSE  GS  CCC规格," G7 E1 l2 t8 A5 W
在网上有下载到一份资料,不知正不正确.如下:
/ J. Q  X, U3 f! V熔断器的额定电流选择
5 e) v9 \& C* Y9 l- C) E: @( V由于各种电气设备都具有一定的过载能力,允许在一定条件下较长时间运行;而当负载超过允许值时,就要求保护熔体在一定时间内熔断。还有一些设备起动电流很大,但起动时间很短,所以要求这些设备的保护特性要适应设备运行的需要,要求熔断器在电机起动时不熔断,在短路电流作用下和超过允许过负荷电流时,能可靠熔断,起到保护作用。熔体额定电流选择偏大,负载在短路或长期过负荷时不能及时熔断;选择过小,可能在正常负载电流作用下就会熔断,影响正常运行,为保证设备正常运行,必须根据负载性质合理地选择熔体额定电流。- t2 M5 l9 W$ R: {0 L$ ?& `
(1) 照明电路:熔体额定电流≥被保护电路上所有照明电器工作电流之和。
1 s9 A) v  D0 Q# X(2) 电动机:& e8 ?9 r/ `9 V* l3 }3 f2 s+ A
①单台直接起动电动机:熔体额定电流=(1.5~2.5)×电动机额定电流。  _) z9 m& ]$ o+ E: Y
②多台直接起动电动机:总保护熔体额定电流=(1.5~2.5)×各台电动机电流之和。  W  y5 V2 j0 p6 y( K& |$ Y
③降压起动电动机:熔体额定电流=(1.5~2)×电动机额定电流。
% X% F! L. a1 l- R* ]" [④绕线式电动机:熔体额定电流=(1.2~1.5)×电动机额定电流。5 S7 v' ^8 l: x2 X+ V, G
(3) 配电变压器低压侧:熔体额定电流=(1.0~1.5)×变压器低压侧额定电流。
5 J9 S, v/ a  @(4) 并联电容器组:熔体额定电流=(1.3~1.8)×电容器组额定电流。$ P- Y( E8 V$ v" K& H
(5) 电焊机:熔体额定电流=(1.5~2.5)×负荷电流。
, ?+ D$ u# V/ \) y: ?(6) 电子整流元件:熔体额定电流≥1.57×整流元件额定电流。" f" G9 L# g" z2 b! x6 r8 E: D; Q
说明:熔体额定电流的数值范围是为了适应熔体的标准件额定值。
8 u) h" O' K6 T) T
# Z( u8 W) M  \4 z请点评,若有问题,请指出所引用之标准.thanks!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-25 17:23 , Processed in 0.064627 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表