这似乎是 IEC 60034-1, 是吗?
7 @ v' z1 E* E @, \
7 u5 C6 t# Q! k" g5 J1. 不同的测试方法就有不同的上限值, 是因为考虑到不同测试方法的准确性% Z" g1 e! F2 F& J- |- ~) E( a
9 ~' b% u2 W( \- ?
2. IEC 60034-1:2010 clause 8.1 有提及出处, 出自 IEC 60085:2007 Electrical insulation – Thermal evaluation and designation,
6 I) L+ R" j5 @ MTable 1
3 `6 X! G, m6 s1 h0 a1 H3 EThermal class B 上限值 130°C7 I! X2 r. \2 g0 H3 R" M& T: s
Thermal class F 上限值 155°C
9 U0 t7 D _2 N2 j) }( hThermal class H 上限值 180°C7 k1 E' ^7 |% ]: a/ v
& i6 T. p1 p7 s9 h& B# v3. 根据所用之绝缘物料(及漆皮线)属于那一个 Thermal class. h' {# f3 o' H' o3 U. i
|
评分
-