0 B; L- R7 t! s: m' i* e' h
以单相家用插头插座举例,IEC60884-1的表1中规定了优选电压130V(适合日本、美国、沙特等国家)、250V(适合中国、欧盟等其它多数国家)。; H1 l: W) r" j/ K0 A+ d% n
这里不防以我国250V插头插座系统为例。家用固定式插座、移动式插座的额定电压都是250V。市电一般为220V。/ b. t$ f% e8 ^4 T! a
如果器具的电压为220V,或者是100V-240V(器具内部接入市电处使用开关电源),电压都不超过250V。如果有人说240V输入电压可能会有10%的电压上冲达到264V,实际上插头在做认证时也有考虑,比如IEC60884-1第20章分断容量21章正常操作都是用275V(即1.1倍额定电压)试验的。# t. f; S: _$ Y- } G* c2 O0 e* i
如果你选用的插头电压低于你的器具额定输入电压,即低于220V或240V(姑且先不考虑是否市面上能否买得到,是否真的有插头厂家去做这种非优选电压的认证),也自然就低于250V。3 C( L" I: I0 x( g' B8 U9 t
参考IEC60884-1第9.2 在某一给定的系统内,插头应不能与下列插合:
0 V% H- Z0 u" `: S6 ]5 G" i――电压额定值较高的或电流额定值较低的插座;! z& k" I, p7 T+ a1 w
释义:同一插头插座系统中,插头额定电压低于插座的电压是不允许的。
% `) L) {2 c1 _( u( P你可能会问插座如果也是低于250V的呢?个人认为这是钻牛角尖了。因为这是小概率事件。3 m$ I5 ^( D! J4 K, o9 J2 {
|
评分
-