现在开关电源类型的产品越来越多,通过跨接在强弱电之间的高频变压器现在业内认可是安全隔离的嘛?- I% o, [, D, r* k
1、一般这类变压器时输出端是3层绝缘线,国内实验室认可度如何?$ n& p2 J" z5 g0 r# j
2、假如器具是污染等级3,那么这个小变压器也按3来算,我估计即便用了3层绝缘线也悬乎。5 h) F8 W- Y0 |9 O
3、这类变压器中间的磁芯是算绝缘?还是算导体?, J, V" p7 `6 A- m% `

) H) r( x! Y3 |更新了图片,拆解了一个高频变压器,2个引脚是弱电输出端(三层绝缘线),剥掉了2层绕组后看到输入端的情况。6 [2 M; x0 B! X$ z4 H8 ]* i
绕组是否可以按照表17注1的要求?爬电距离不必大于表16中的电气间隙?
, a! i  u* @: B- @

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2016-1-6 10:20 | 显示全部楼层
1.算9 ^$ h; x! N, N8 O4 ?6 z5 |! X
2.结构不是太紧凑,问题不大
+ U1 T: N9 w# Z. Y3.算

点评

第三个,磁芯算导体?还是算绝缘?  详情 回复 发表于 2016-1-6 10:34
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-1-6 10:34 | 显示全部楼层
GLFSLT 发表于 2016-1-6 10:20 : u) }; \8 |/ o$ j
1.算
5 |1 H* @8 ]+ ^2.结构不是太紧凑,问题不大1 ?/ U6 R& w$ [: Y
3.算
% s. ~+ R9 V5 r% V( r
第三个,磁芯算导体?还是算绝缘?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-6 10:36 | 显示全部楼层
1. 高频变压器属不属于隔离变压器首先取决于你需不需要隔离,如果需要隔离,那么该初次级之间需要满足其最终产品标准规定的电气间隙和爬电距离。
0 f9 r) V" h3 a! \4 R) d* t) a
" V3 u0 y- i# P2 c2. 我见过的开关电源上的一般有两种高频变压器,一种如果高频变压器体积较大,那么有足够的空间来在初次级之间通过多层绝缘胶布和挡墙来满足隔离需求。另外一种比较小的高频变压器,内部空间较小,无法提供足够的空间隔离,那么比较常见的是次级使用三层绝缘线,一般该种三层绝缘线都需要提供证书和满足一定的绝缘穿通距离。
$ V& P# u5 P( _9 E0 X0 T, p% A! O
2 I( }/ }9 }  Z4 l2 Z2 m3. 磁芯一般算导体。
+ K, E# f  q' ?$ P$ a' S6 u4 E8 \- ]9 c1 @: w0 X; y! Z
一般线性隔离变压器会去做IEC 61558的认证,高频变压器一般都是按照其所用于的设备的标准来进行认证,比如许多用于IT类产品的开关电源会去做950的认证,用于医疗产品的电源回去做60601的认证。
$ K3 n6 j3 d* m; \$ Z5 h9 V+ Y0 C8 y0 g- ~7 k  E: I

点评

3Q,产品结构方面需要安全隔离变压器。但是目前变压器内部空间很小,即便按照污染等级2来考核,5.0mm的距离也很难达到~  详情 回复 发表于 2016-1-6 11:12
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-1-6 11:12 | 显示全部楼层
lxxcumt 发表于 2016-1-6 10:36 3 A6 `- e4 k2 t) J2 J
1. 高频变压器属不属于隔离变压器首先取决于你需不需要隔离,如果需要隔离,那么该初次级之间需要满足其最终 ...

: N/ _& o0 _5 h/ j3Q,产品结构方面需要安全隔离变压器。但是目前变压器内部空间很小,即便按照污染等级2来考核,5.0mm的距离也很难达到~

点评

次级绕组使用三层绝缘线,但是注意的是在初次级的引脚处要做好隔离  详情 回复 发表于 2016-1-6 13:36
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-6 13:35 | 显示全部楼层
应该可以采用三层绝缘线加飞线的结构去满足要求吧!另外变压器本体到周围元件的距离不够就用胶带包裹吧!一般都是这样处理的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-6 13:36 | 显示全部楼层
ylgc123 发表于 2016-1-6 11:12 7 R8 B" J- T4 c. p% |/ C
3Q,产品结构方面需要安全隔离变压器。但是目前变压器内部空间很小,即便按照污染等级2来考核,5.0mm的距 ...
: q5 Z; B8 ~' a( a4 n2 k- `
次级绕组使用三层绝缘线,但是注意的是在初次级的引脚处要做好隔离
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-7 13:48 | 显示全部楼层
刚好用LED电源可以说明下,红色板是通过开支架模来完成的。蓝色板就直接飞线
" U1 a3 ?6 s) g) v+ `/ r( L% C

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-9 17:36 | 显示全部楼层
回答你第三个问题,磁芯算导体

点评

3Q  发表于 2016-1-14 08:49