请问LED驱动电源输出超过多少Vdc,才需要使用双重绝缘的引线?
 楼主| 发表于 2015-7-22 20:35 | 显示全部楼层
我的电源空载电压为78Vdc,负载电压为56V DC。   请问DC输出线是否需要使用双重绝缘的引线?
4 t$ R$ e- @6 j8 A# Q; B( C
6 x" x3 q0 M$ z. \2 c1 p9 Z2 N是否空载超过33Vdc就必须使用双重绝缘的引出线?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-23 08:32 | 显示全部楼层
小于120Vdc都是在SELV的范围,输出线只需要基本绝缘就行了。
# @8 b+ m: e/ g$ W6 K7 F% |, k如果想了解输出部分属于什么绝缘, 可以看下IEC 60598-1:2014 Annex X的评估!

点评

xiaodeng,你好! 因为英文水平有限,请帮忙指出在IEC 60598-1:2014 Annex X中那一段说明小于120Vdc 都是在SELV的范围。 谢谢了!  详情 回复 发表于 2015-7-23 17:46
多谢帮忙!  详情 回复 发表于 2015-7-23 08:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-23 08:59 | 显示全部楼层
xiaodeng 发表于 2015-7-23 08:32
* R/ \  l8 m- Q, i* m- D8 [+ [5 M小于120Vdc都是在SELV的范围,输出线只需要基本绝缘就行了。 ) N  {. [" \" o
如果想了解输出部分属于什么绝缘, 可以看下 ...
+ l$ M  l! ?+ H9 l! t9 ?9 \
多谢帮忙!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-23 17:46 | 显示全部楼层
xiaodeng 发表于 2015-7-23 08:32 # N+ x( n  ^# N6 [, I
小于120Vdc都是在SELV的范围,输出线只需要基本绝缘就行了。
- w( v0 D! Q: C* D如果想了解输出部分属于什么绝缘, 可以看下 ...
, I! v; G' s6 u7 s" h/ a! A
xiaodeng,你好!
! S, ]6 [0 {: j3 Z+ J因为英文水平有限,请帮忙指出在IEC 60598-1:2014 Annex X中那一段说明小于120Vdc 都是在SELV的范围。: ^/ Q$ g/ V5 q' E, j0 s- Z7 y
谢谢了!

点评

参考1.2.42,1.2.42.2,8.2.1 NOTE1,以及tableX.1最下面一行就有结论了 另外你这个输出线路是可触及的还是在外壳里面的?如果按IT的标准判我觉得得加强绝缘了(如果可触及)  详情 回复 发表于 2015-7-23 21:23
60598-1:2014 Annex N没说。 你直接去看SELV控制装置的定义就知道了!  详情 回复 发表于 2015-7-23 18:32
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-23 18:32 | 显示全部楼层
KOKO 发表于 2015-7-23 17:46 + d! S% E' O3 m0 P, b" W+ ^
xiaodeng,你好!
4 w: C8 p8 h( d6 W因为英文水平有限,请帮忙指出在IEC 60598-1:2014 Annex X中那一段说明小于120Vdc 都是 ...
) A/ t4 E' x- ^/ o  I
60598-1:2014 Annex N没说。
% T5 w5 A% l7 j你直接去看SELV控制装置的定义就知道了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-23 21:23 | 显示全部楼层
KOKO 发表于 2015-7-23 17:46
; ^0 P1 @5 \+ jxiaodeng,你好!
; @) `# ~2 X& j3 V' c0 }因为英文水平有限,请帮忙指出在IEC 60598-1:2014 Annex X中那一段说明小于120Vdc 都是 ...

5 [# }( n# b+ `; ~/ L参考1.2.42,1.2.42.2,8.2.1 NOTE1,以及tableX.1最下面一行就有结论了! ^# i* z' u6 \
另外你这个输出线路是可触及的还是在外壳里面的?如果按IT的标准判我觉得得加强绝缘了(如果可触及)

点评

电源输出线不能直接触及,但输出线是触及到主机的金属外壳。  详情 回复 发表于 2015-7-24 10:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-24 10:40 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-7-23 21:23 ! [2 H2 R: [) s6 ^& N0 O. a
参考1.2.42,1.2.42.2,8.2.1 NOTE1,以及tableX.1最下面一行就有结论了
5 f0 c+ A2 |! ^& Z另外你这个输出线路是可触及的还 ...

- }. l$ n& l1 ^9 k9 U电源输出线不能直接触及,但输出线是触及到主机的金属外壳。

点评

tableX.1最后一行倒数第二格,基本绝缘  详情 回复 发表于 2015-7-24 10:42
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-24 10:42 | 显示全部楼层
KOKO 发表于 2015-7-24 10:40
$ F# _8 h& n8 i. }电源输出线不能直接触及,但输出线是触及到主机的金属外壳。

3 H$ l( C& N" g6 J" b* l, RtableX.1最后一行倒数第二格,基本绝缘

点评

谢谢! 如何简单看明电源是ELV或SELV电压?  详情 回复 发表于 2015-7-24 11:33
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-24 11:33 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-7-24 10:42 2 A2 `  t7 {5 M( M5 V0 s. ~& i5 P# @9 J
tableX.1最后一行倒数第二格,基本绝缘

, E# F  |, Z% r3 _9 c) u& x谢谢!
% m4 a" n0 e1 |3 y1 d7 C( p; T如何简单看明电源是ELV或SELV电压?