[综合话题] 关于打耐压的疑惑

[复制链接]
发表于 2015-4-25 18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 dabuyang 于 2015-4-25 19:07 编辑 # Z* f' Q$ k* u% [8 a3 O
: g" O3 z' s' p7 ]$ g& i  G% D. j) B
产品是带隔离变压器的电源。$ k7 }; x1 M* _+ _
目前打耐压是将初级侧输入端的L、N短接,然后与机壳打AC耐压。, P6 @  F" ~7 Z  G- W; J

3 I+ W3 I, Z% D" \6 E1 }6 F8 O
. n  J2 x& G7 Y1 P" D# `* r测试结果,泄露电流没有超,但是次级侧地与机壳地跨接的Y电容闪络了。& d3 W$ a- }# W( C) J( p
) x- {& j& [5 R5 E$ x1 D1 o
对测试过程,有三个疑惑,还请大神们帮忙解答:$ \8 }5 e9 ~9 F$ L' T' I
* [7 S; n8 z* E/ I4 F+ H
1.是否也要将次级侧的端子也做短接处理,即次级侧的端子与初级侧的L、N短接,然后与机壳打耐压。
# W2 c+ ~; x& y. V4 M% s
1 q, c2 d& v9 j2.由于保留Y电容,是否应该用打DC耐压,而不是AC耐压。
. `( d  r# ?/ C# p# m
1 ~/ [: n) h1 a# G3.这样的情形,判不判过,如果不行,该怎样整改呢