安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1341|回复: 2

[逆变器认证] 安规电容额定电压要求?

[复制链接]
发表于 2014-7-22 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请问各位大侠安规电容使用时跨接2端的电压是否必须低于其额定电压?
& T  b2 }$ m* d但是我们690V系统电压经过整流后的直流母线对地的电压很高,很难找到额定电压那么高的安规电容接在母线对地之间啊?
) K4 T% {1 `: `% I+ z另外安规电容的额定电压都是标在频率50/60Hz下的,而母线对地的电压频率并不是50/60Hz,这个额定电压是否适合其他频率呢?期待各位高手的解答/ [8 e6 R) ^7 X9 u
8 k/ |' O6 o) M" R! y
发表于 2014-7-23 17:29 | 显示全部楼层
目前确实没有合适的Y电容使用,所以认证时没管这方面,
  U" h5 t; q; Z2 d9 ]9 u. r, H只能说尽量选择500V的Y1电容,另外可以2个电容串联使用。
; ~5 I% E% |. `5 D一般1000V输入的都会2个电容串联使用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-26 10:53 | 显示全部楼层
火线与地线接电容还涉及到漏电安全的问题,因此要注意其绝缘等级,若选了太大容值的电容,会导致漏电影响。(I=2x3.14xfxCxU)
, M2 C+ G5 `+ G9 I$ Q7 E
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-12-27 08:47 , Processed in 0.069793 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表