安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备ASTC+那尔|沙特SASO Saber GCC 埃及COC水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1508|回复: 2

[逆变器认证] 安规电容额定电压要求?

[复制链接]
发表于 2014-7-22 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请问各位大侠安规电容使用时跨接2端的电压是否必须低于其额定电压?
4 I- A- m& a+ m但是我们690V系统电压经过整流后的直流母线对地的电压很高,很难找到额定电压那么高的安规电容接在母线对地之间啊?% b) j8 v: z: E
另外安规电容的额定电压都是标在频率50/60Hz下的,而母线对地的电压频率并不是50/60Hz,这个额定电压是否适合其他频率呢?期待各位高手的解答
1 I% X0 o5 H9 J! a% G- b4 g& H
( h; q8 f$ v: Y" P+ W1 ^4 A" c& q- N
发表于 2014-7-23 17:29 | 显示全部楼层
目前确实没有合适的Y电容使用,所以认证时没管这方面,
/ j- w) q$ |1 G, \; \9 z& M* g. c4 f只能说尽量选择500V的Y1电容,另外可以2个电容串联使用。
2 p) b; E( r; B% n; }一般1000V输入的都会2个电容串联使用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-26 10:53 | 显示全部楼层
火线与地线接电容还涉及到漏电安全的问题,因此要注意其绝缘等级,若选了太大容值的电容,会导致漏电影响。(I=2x3.14xfxCxU)
  s6 |' S- `8 |- W! j/ \9 c
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2025-12-18 03:46 , Processed in 0.058079 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表