安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1736|回复: 4

[IEC标准产品] 专门连接中线的接线端子

[复制链接]
发表于 2014-3-21 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
-marking of terminals exclusively for the neutralconductor (N)这个是什么意思,单相器具怎么判
7 d, q  E% v. _. Q5 C7 Y+ y1 j, i
发表于 2014-3-21 15:51 | 显示全部楼层
有端子就P,没端子就N啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-27 00:43 | 显示全部楼层
专门连接中线的接线端子, 要有"N"字作标识
, T, z$ _: N2 M* A) L4 N
& a6 u! E4 _5 u. o; T' \( y4 \' P个人看法, 如果是单相, 而且L/N可以互调的情况下, 可以不加"N"字
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-27 15:59 | 显示全部楼层
《GB/T 2900.1-2008 电工术语 基本术语》 中有关于中性导体的解释如下:
7 R- j2 q: s; |+ X中性导体 neutral conductor  f. H4 r8 o; K9 H
a)连接到多相元件中性点的多相线路的导体3 x8 R: @  P5 R: v- U" s8 V! X
b)电气上与中性点连接并能用于配电的导体
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-4-15 15:06 | 显示全部楼层
目前还没看到哪里有文件规定。。
: ^1 R" E+ [4 Z1 u+ P但看IEC标准,只有多相的情况,才会出现中线neutral这个词
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-24 13:22 , Processed in 0.063471 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表