有限公司提供:
我们做的一个220-240V的LED用独立式驱动器,采用端子座,请问端子座底端焊盘不同极性间的爬电距离应是多少?是5mm还是  6.5mm?有依据么?在线路板上,整流前的不同极性之间的爬电距离是否大于等于2.5mm即可,桥堆AC输入端不同极性间爬电距离可否豁免,依据是什么?请大虾解答。谢谢!
7 i8 {. J) G/ ]
发表于 2013-7-24 08:54 | 显示全部楼层
看19510.14的附录I附表
发表于 2013-7-24 09:00 | 显示全部楼层
1)请查看附录I, 应该是6.0mm
; m2 w, u7 W- H& y* r/ a3 V! i2 L2)如果桥堆实在fuse之后,这个地方的不同极性的距离可以豁免,请查看GB19510.1第14.1章节
发表于 2013-7-24 09:18 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2013-7-24 09:00
& Q: Y$ S. a9 I/ w4 \- Z/ b4 I) t3 l1)请查看附录I, 应该是6.0mm; J% t6 ?+ N% q: L' n% |
2)如果桥堆实在fuse之后,这个地方的不同极性的距离可以豁免,请查看GB195 ...
. i" k6 A) p. N: @& S8 E
不同极性间应该是3.0mm吧,是不是国标的要求严一点,要6mm?
发表于 2013-7-24 10:04 | 显示全部楼层
tsunn 发表于 2013-7-24 09:18 ' x4 s+ d0 j2 @+ G1 N6 F+ m3 c
不同极性间应该是3.0mm吧,是不是国标的要求严一点,要6mm?
/ y8 L, o, F$ @& _7 @5 S+ |% G
不好意思,纠正一下,应该是3.0
 楼主| 发表于 2013-7-26 08:27 | 显示全部楼层
收到,谢谢!因为有某认证工程师说根据LED驱动器的某个新标准,端子间不同极性要5.0mm距离,所以特地来问一下,偶没找到这个依据,看看有人知道否。
发表于 2013-7-26 08:32 | 显示全部楼层
不好意思,路過學習