[GB灯具] 交流80V的灯具的加强绝缘的爬电距离?

[复制链接]
发表于 2013-7-15 19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请问:交流80V的IP 20灯具的加强绝缘的爬电距离如何计算呢? GB 7000.1的表 插值貌似算不出?因为50V加强绝缘:——
9 C. R6 G: \& Y+ ]& e& e# v( J2 _' {; ^  |) |8 u" k- q7 {
GB/T 16935.1 貌似又是一本天书。! s- y' T& D4 f1 A! E2 f3 w1 i& \

% E8 `2 X' G  ]* N; f  o* i5 y我用过电压类别2——查到瞬态1500V过电压——1.5mm。是否看作大于50V的加强绝缘1.5MM为界,再插值呢?9 g7 Y( a) h3 |4 j

: s" e5 l. V/ D: J2 i求各位指教?/ l; d3 O% f& n; T8 Z  I

6 n4 l* B7 {, S* ?  B
1 z5 w9 ^5 C% n
发表于 2013-7-15 21:23 | 显示全部楼层
插不出就按附近那个最大的
 楼主| 发表于 2013-7-15 22:24 | 显示全部楼层
Nezof 发表于 2013-7-15 21:23
( C  L; N+ K& {, U+ R( T插不出就按附近那个最大的
: ^+ d( z( I" J  X; I1 T* }3 k
有出处吗?按150V----5.5mm
. S: s( x  Z4 p  }; q1 c' F会不会太大了。
9 G& L. U+ Q9 y: u$ l7 q3 r# ?9 ?" u
按我上面的想法,若取50V1.5mm,算出约2.9mm
发表于 2013-7-15 22:37 | 显示全部楼层
ljbxki 发表于 2013-7-15 22:24
2 H7 L# y" y; f  E有出处吗?按150V----5.5mm# i2 C2 j5 X, X) a
会不会太大了。
( u% `$ a- m# t3 m; ]5 D) U6 i
是不能引用的
发表于 2013-7-16 08:27 | 显示全部楼层
只管内插,不外插
发表于 2013-7-16 09:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 tsunn 于 2013-7-16 09:06 编辑 0 g2 r( K* B2 i

! H' j  e$ G2 b: H坑爹啊,80V加强绝缘的爬电距离怎么处理,确实是个问题啊,50V没有加强绝缘的爬电距离要求,当0也不合适,因为基本绝缘都有1.2了,总不可能加强绝缘是0吧,要不取1.2来插插?但也要有个说法吧,建议给GB委员会还是什么的提出来,出个决议什么的,统一一下做法。* @: g* O/ U  E6 k0 X
国际标准也有这个问题啊(50-150V之间的加强绝缘爬电距离问题),CTL决议有类似这方面的吗?& K2 f6 y) B, Y  I
 楼主| 发表于 2013-7-16 09:32 | 显示全部楼层
tsunn 发表于 2013-7-16 09:03
2 r7 n( r8 l6 g6 Y0 _# O坑爹啊,80V加强绝缘的爬电距离怎么处理,确实是个问题啊,50V没有加强绝缘的爬电距离要求,当0也不合适,因 ...

2 ?% S) q( M9 T( t# m我觉得用1.2mm貌似比较靠谱。. s! ?! h4 l& `9 t7 S$ e
, P2 E" v! t) b6 v0 _, _, ?
标准,SELV的定义就是不超过50V的交流有效电压值。在将SELV的器具里,基本绝缘的值等同加强绝缘我觉得应该是靠谱的。& e/ p3 c- |! |% t1 q0 W5 ]
+ f$ G! \7 l1 g3 M5 H
 楼主| 发表于 2013-7-16 09:37 | 显示全部楼层
延伸一个问题:若直流80V的灯具怎么办?
发表于 2013-7-16 09:40 | 显示全部楼层
ljbxki 发表于 2013-7-16 09:32 # B2 a) [' }9 x1 m
我觉得用1.2mm貌似比较靠谱。  h3 y6 E; Y- B7 ]8 d' j, o1 {" V
- N1 ]! g, Y3 P5 `$ p4 p) b, {
标准,SELV的定义就是不超过50V的交流有效电压值。在将SELV的器具里,基 ...
$ i* {: u8 y, m5 c
我也倾向于用1.2来插