楼主: 耿家云磊

[IEC标准产品] 求助:为什么变压器2根可能叠加的输入线不能为基本绝缘

[复制链接]
发表于 2013-6-6 12:30 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
山炮 发表于 2013-6-6 12:26 & p8 u" v! B. P- w9 @/ P
电源线的护套内,它们就一直紧贴着睡在一起。

8 X# C- U3 L: |/ Q9 U) x。。。。。对头
 楼主| 发表于 2013-6-6 12:30 | 显示全部楼层
那什么情况下。变压器的两根输入不能用基本绝缘呢?我一直记得以前我们公司被投诉过。所以后来所有的变压器输入。全部加了附加绝缘
发表于 2013-6-6 13:17 | 显示全部楼层
楚人美 发表于 2013-6-6 12:30
7 g  \, Q; B& Q* A9 j。。。。。对头
$ o+ b! Y' W7 I6 U1 d5 k  e
好一个经典的举例
发表于 2013-6-6 14:05 | 显示全部楼层
耿家云磊 发表于 2013-6-6 12:30
7 H& ]. {) {' ^5 d那什么情况下。变压器的两根输入不能用基本绝缘呢?我一直记得以前我们公司被投诉过。所以后来所有的变压器 ...
6 j6 N! Z, N& f- k, Q
1:你的单绝缘输入线碰到未接地可触及金属部件的外壳。
$ _  m+ [3 J; }* a  y  L3 ]+ i2:PCB 没有外壳,一次侧的电线会碰到2次侧的带电部件
发表于 2013-6-6 15:37 | 显示全部楼层
首先两根初级线如果短路符合19章要求是可以不考虑电气间隙的也就是可以叠在一起,会出现怎么也得危险,我觉得一般是把两根线捆扎在一起,绝缘容易受损吧。投诉你们,你确定不是强电和弱电捆扎在一起了?* @' W/ C6 w: O( s5 m8 w& d5 B, z
发表于 2013-6-6 18:10 | 显示全部楼层
楚人美 发表于 2013-6-6 09:47
. L3 p$ O5 B  ?( x4 `我的理解是。。。变压器初级不同极性带电部件满足基本绝缘就可

, u% E; x$ k. l0 e9 }有标准支持吗
发表于 2013-6-6 18:11 | 显示全部楼层
山炮 发表于 2013-6-6 12:26
1 {0 f6 S7 w* k8 k电源线的护套内,它们就一直紧贴着睡在一起。

0 e& P$ Z6 C. }- e# S! r1 {) S有道理啊