关于TNV电路,分为TNV-1和TNV-2 和TNV-3三种电路。GB4943里也描述得很清楚,但是也有些不够明白,还请大家指点
# R" {2 J1 J; R0 `' |3 E0 `# v$ L1,TNV-1电路工作电压不超过SELV电路,并且能承受来自通信网络和电缆分配系统的过电压(如何理解通信网络和电缆分配系统的过电压)
$ p* b, b' o; q2.TNV-2和TNV-3电路的工作电压都可能会超过SELV电压,在PCB layout设计当中,关于TNV-2 和TNV-3电路的布线设计有没有特殊的要求呢?( P- `6 |/ K% {) A, D, H3 O, D. E
我只知道TNV电路与SELV电路或其他电路满足最小的爬电距离。而对于TNV电路trace本身的宽度有何要求
# i$ w; |7 d# }, M# d- q : p8 |* Y" [. c- E' L4 v1 I1 e
3.RJ11和 RJ45分别属于什么电路,其工作电压可以达到多少~6 Y& V! ^4 K3 c7 }! ]  O

# i6 Y" X; {) f
 楼主| 发表于 2013-3-13 10:05 | 显示全部楼层
没有人回复我~
发表于 2013-3-14 17:55 | 显示全部楼层
连接网线的RJ45是SELV,RJ11是TNV,连接电话机的是TNV-3
 楼主| 发表于 2013-3-15 09:47 | 显示全部楼层
Amy_Lin 发表于 2013-3-14 17:55
0 K" x! x5 u0 p! @$ n# P' l6 }连接网线的RJ45是SELV,RJ11是TNV,连接电话机的是TNV-3
3 |& z& Q( U# ]0 x& Y7 a' R0 P! f
谢谢~  我能理解电话机是TNV-3 因为产生振铃讯号,但是RJ11怎么为TNV电路的,能解释一下么~
发表于 2013-3-15 16:58 | 显示全部楼层
cherry_dai 发表于 2013-3-15 09:47 9 M/ y; f% }! e. |! Y' @
谢谢~  我能理解电话机是TNV-3 因为产生振铃讯号,但是RJ11怎么为TNV电路的,能解释一下么~

6 N8 v5 g8 E( x' @5 M8 sRJ11一般接了是电话线或者modem
发表于 2013-3-22 20:06 | 显示全部楼层
1,TNV-1电路工作电压不超过SELV电路,并且能承受来自通信网络和电缆分配系统的过电压(如何理解通信网络和电缆分配系统的过电压)
3 V! }5 d/ E2 A  y1 l5 U; B通信网络和电缆分配系统的过电压产生的原因可以问度娘,这里就不用详细说明。! m6 B9 Z1 v6 m+ k- S; N* k9 e
2.TNV-2和TNV-3电路的工作电压都可能会超过SELV电压,在PCB layout设计当中,关于TNV-2 和TNV-3电路的布线设计有没有特殊的要求呢?
; w0 e1 D7 D( \- e' p$ n我只知道TNV电路与SELV电路或其他电路满足最小的爬电距离。而对于TNV电路trace本身的宽度有何要求 没看明白, 如果你是想知道TNV 三类电路之间需要满足什么绝缘的话,可以参考图2F,trace本身满足相对应的绝缘就可以了,其他是功能设计或者EMC的考量。
: ~2 m! H: c" y4 z, y' ?) `6 W  O9 V1 j8 @8 b  z# j
3.RJ11和 RJ45分别属于什么电路,其工作电压可以达到多少~
# s; u% _. i% S/ ]6 f# H4 q; S# D7 YRJ11 要分情况, 如果直接与PSTN 网络连接,肯定是TNV-3; 但是也有时候是TNV-2,例如现在很多的路由器上 可以接分机,接网络的那种产品,输入时ADSL 网络(TNV-3),输出时RJ45(SELV) 或者RJ11(TNV-2) 。 这时候需要考量附录M 了。% d2 X7 l% G; X/ D: c2 [; D2 d
至于RJ45,都会设计成SELV 电路的, 这与RJ45相连网络的特性有关系(具体不清楚,没查过)
2 f% [1 E6 E" f5 k% i# H$ d: V4 S& B# w
关于他们的工作电压,忘记了。当初还看过他们的波形。你可以拿示波器看看