安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1229|回复: 2

[IEC灯具] EN60598-1中Section 5.3.1.1对于内部线横截面积与电流的关系理解

[复制链接]
发表于 2012-6-1 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
问题有点多,且我的思维有点乱。求高手指点迷津:
* Y; R$ w  |( C$ ~$ K1.关于灯具使用多大的内部线,是否只需参照EN60598-1中5.3.1部分的描述进行要求?
: D2 i" }/ c3 t  H# u7 x) Y2.对于5.3.1.1中mechianical protected wiring carrying normal operating current如何理解,比如那种的算是这种类型?8 C! I2 K" n, ?" c1 m
3.nominal crossed Section Area 与Through-wiring area如何区分?3 M4 z- C  d( A  r
发表于 2012-6-1 13:20 | 显示全部楼层
1. 参照598-1和相应的-2标准; g5 e! n5 t$ S4 `! A& H+ C
2.我的理解是,可以确保导线绝缘不被破坏的导线吧.对于这个答案不是很肯定,等高人解答
0 o: W0 T( \1 v. f3 U6 }8 e3. 只听说过Through-wiring 没听过Through-wiring area
发表于 2012-6-1 16:38 | 显示全部楼层
1.灯具使用多大的内部线需参照EN60598-1中5.3.1部分的描述进行,但还要考虑灯具的温度,防触电保护等级.) H# F7 F0 p+ Q
2.正常工作电流有机械保护的接线,比如那种类型请下一位高人加答.% e& P% x# E6 Q' h: [
3.标称绝面积和通过式布线区域.. E3 E3 g) Y( @# _) r. @* c0 e; t
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-26 02:45 , Processed in 0.070302 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表