VDE-AR-N4105标准可以正式使用的日期是2011-08-01,属于PV的并网,新标准的建议是在2012-01-01以前要用该标准,非PV类的发电系统,新标准的建议是2012年-07-01以前使用该标准。* V& c/ T; ]0 g8 z/ N S+ J
VDE-AR-N4105是一本以电力公司观点来写的标准,其内容包含对发电单体。Inveter/converter 和对发电系统的整体要求,整体而言,电力公司是不管发电单体的设计为何,只管制由单一或多个发电单体组成的发电系统做管制,发电单体可以执行并通过VDE-AR-N4105的测试,但是最终发电单体并联在一起成为发电系统,并不保证该系统任符合要求。
9 b$ _) i+ D# T1 m0 q7 i5 S( aVDE-AR-N4105取代VDE0126-1-1但是这两本标准的比较而言,VDE-AR-N4105多了EMC的要求和无效功率输出控制等但是也少了VDE0126-1-1里面的要求。例如RCMU, ISO DCI 等
% J0 |9 |; Q/ @) W
% N" t: S8 g: v* e5 [7 a& r) q7 K- q
对于PV 逆变器而言 VDE-AR-N4105要符合的项目如下
& ]; q: g! _' z' S I& _
6 T2 G0 [6 `7 p5 T) T: V" l5.4.3 电压闪烁: 应该符合EN61000-3-3或者61000-3-11的要求. ^0 {, P# g6 A) [( g% [7 a
5.4.4 谐波: 应该符合EN61000-2-2或者61000-3-12的要求
$ P' B3 H5 \( V5.4.7 中央控制音频涟波 :发电系统对中央控制音频涟波的影响不得大于5%
n, ~, A' ?/ m! |: H0 V+ V+ W% Q5.5 并网准则:单相的并网容量最大为4.6KVA 就是不要大于4.6KVA
$ W5 o- w; m# r& [& [4 P5.6 三相电网:三相发电必须是功率平衡的三相
- V0 x# n3 r1 l# s5.7 发电系统的动作行为:包含以下几点2 W, P! @" ~0 `; `; E; P
频率在 47,5-51,5HZ不得跳脱,频率超过上面两个要在200ms内跳脱7 b& {# V* u( g; J1 f5 e* b6 P
频率在50,2-51,5HZ之间,要随着频率增加而减少功率输出,随着频率的减少而增加功率输出: |2 ` } ?$ a( U( n! }. c5 E" f" K
当频率少于50,2HZ 时可以增加功率输出,但是总输出公里增加率应小于每分钟额定功率的10%