請問戶外燈的12v低壓外部線, 也需要rubber線麼? 還是pvc線也可以接受? 感謝
沙发
发表于 2012-9-25 17:31 | 只看该作者
大于IP20以上的一定要rubber线。没得商量!
板凳
发表于 2012-9-25 17:56 | 只看该作者
上次CTL出了个决议户外的灯都要橡胶线
地板
 楼主| 发表于 2012-9-25 18:17 | 只看该作者
本帖最后由 kalkal 于 2012-9-25 18:23 编辑 : P7 r8 @. m9 W- y- v" X0 I
( A& c; D- I) W) a
因為我司在歐洲市場零售店全都是用pvc線, 而且低壓的rubber線線材不好找, 想看看標準上是否容許, 另外, 其實在燈串的2010版本內, 其實也容許50瓦以下的三類燈可以用pvc線, 究竟ctl是基於甚麼考量要出那份決議呢??, U$ p) v7 c1 M/ I1 Y* P" m

3 }1 g0 `, ]0 q7 c' S: N: h" `- ]" O

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
5#
发表于 2012-9-25 19:54 | 只看该作者
kalkal 发表于 2012-9-25 18:17
; D7 g1 t" N  T2 B  K- Z因為我司在歐洲市場零售店全都是用pvc線, 而且低壓的rubber線線材不好找, 想看看標準上是否容許, 另外, 其實 ...
1 y1 _  ~% k- m( n; n$ W
该表只是列了普通的II类III类灯,IP20以上的必须橡胶线,没得商量8 u9 e' o* L9 t
" I' w, E% @( R. q$ E  X9 g
当然,不怕死的,尽管用
6#
发表于 2012-9-25 23:51 | 只看该作者
参考该如下CTL决议
. Z+ ]' {; v& Jhttp://www.iecee.org/ctl/sheet/p ... 0DS%200878_2010.pdf6 l' v. c$ I7 j9 s) K
决议内容大约是,安全特低电压下工作的灯具的外部线,即使长度大于80mm,基本绝缘就可以啦。$ s1 m& g, n( _9 u, j# l4 g' `
但参考欧洲电线标准,好像有两个型号,这两个型号应该是基本绝缘,并且是塑料线。. M- K1 Q' N& z$ l* t* o' p9 s0 r
总之,这个决议可以为使用PVC线提供点依据。4 G) o) E8 y" {

4 d3 n# r& ]1 R我看到过国外某知名认证结构按灯串标准做的带变压器的户外套灯CE,使用美标的SPT-2W线,美国标准中带W就表示户外使用了,但也是PVC线,而且线规也很小,大约0.52mm2。
. U4 t! [6 c) L$ ^* k5 P
) W, V' B" S" E8 O  Z* Z; ^$ Y6 k, V7 }另外,VDE有决议,庭院可移式灯具即使低压,也用使用1.0mm2橡胶线;所以去德国或打有GS标志的户外可移式灯具必须满足1.0橡胶线的要求。
7#
发表于 2012-9-26 09:39 | 只看该作者
高手,学习了!
8#
 楼主| 发表于 2012-9-27 10:50 | 只看该作者
多謝指正, 我司斷不會不按標準要求, 只是60598-2-20提出的其實與ctl的decision有衝突, 希望有高手能指出分別而家, 感謝
9#
发表于 2012-9-29 09:00 | 只看该作者
有决议!!必须橡胶线!
10#
发表于 2012-9-29 13:50 | 只看该作者
af204 发表于 2012-9-25 19:54 1 o% e; j" u1 ~3 b7 ]# M! J
该表只是列了普通的II类III类灯,IP20以上的必须橡胶线,没得商量
& n' N, y! M* X9 C+ d2 U4 S
+ i  ^- F! T2 o) [- n$ Q当然,不怕死的,尽管用

+ G* {2 e! f! ^) I% M! V  s, z/ ]5 g前辈   路灯,灯具内部线,外面包4*4mm网孔的面罩,可以用基本绝缘的铁氟龙线吗?