MOV 是个防雷元件,
6 ~; l, O' k4 x
# K2 U; B [. l) u选择上暂进了解的是两点:
/ K( ]/ w" B" S% X( e3 T. B标称电压和直径( e( l: z" |- s+ L% N5 A$ l
标称电压值的记算是使用电压峰值的1.5倍,使用电压交流有效值的2.2倍7 |. l" D" M8 G3 f% @
直径是根据 浪涌时间(一般20US) 浪涌次数 和 浪涌电流 对应到元件的规格书可确定,
1 i- r6 X8 ?3 a( Z Z I
3 J+ z% ^. D: C0 f5 L# d但在安全方面却有着很大的着火隐患,这也是我不够清楚的地方1 \1 M3 z p( j% C6 B
- H F$ w1 s( g5 P" A, b/ Q& L$ \
在标准上说是要防护:
: l* [# w1 q4 t. G) _3 h- |! `% N! a0 R3 g& P) h
大于最高持续电压的暂态过电压
: u" G: F2 W7 Z% ?由于VDR 内部泄漏电流引起的热过载2 h$ ], H$ B, W* @& m: G
短路故障时VDR 的燃烧和爆裂
9 T3 I6 F$ W( s应当与VDR串连连接一个具有适当分断能力的断路装置。这个要求不适用于在限流电路中的VDR。
5 f5 K2 |& K6 Y5 \4 o$ r9 ~8 k注1:对来自交流电网电源的暂态过电压,见GB/T 16935.1。( }. A6 o! `2 \/ [4 k1 e" P4 P
注2:在VDR寿命期间,泄漏电流随着VDR内部转换循环次数增加而上升。这个泄漏电流引起的永久的和持续的
! J/ z5 B6 I. W/ E& b* N1 r温度压力可能导致VDR燃烧或爆裂。
7 c. A3 c/ q2 P- {# a: p8 @1 K
; M$ p* @4 X5 m在MOV防保方面会在MOV前加一个NTC(有什么用?),串一个温度保险丝(现在常见的TMOV),
0 [4 [- R# P% ]6 k; y
- ~8 m/ t8 B2 E
+ S' ~; [* P) N: x6 L8 z大部分的产品都没有这两样东西,安全上不是潜在着火危险?
, U8 B" u/ {2 ]* R
6 I0 R* J; J; W还有将MOV放在保险丝外,直接并在电源上,会被允许吗?6 Q8 d$ E k* ~# l) z
1 R; ~( f1 y! i- K& r想问下保险丝是否对MOV有保护作用,. t, T. d: H6 t, X; c$ r; Z/ g
因为听说MOV主要失效模式是“短路”,不清楚是什么情况会出现短路,
! f" i& V: n/ g* {还有它的漏电流会随着使用次数增大,最终会增到多大? |
|