英国插头FUSE的选择 6 p6 c* c, c7 ]$ y" s
英国插头上规格写多少A与插头内的FUSE是多少A有什么关系啊? & n; Z4 l  _: t4 E7 _+ v
跟电源板里的FUSE有什么关系? , ]4 r5 N+ {+ [( M) b
如果整机产品中的电源板里上FUSE是5A,那电源线插头FUSE可以是多少?
沙发
发表于 2011-3-30 13:11 | 只看该作者
也是5A
板凳
 楼主| 发表于 2011-3-30 13:23 | 只看该作者
引用第1楼ottotang于2011-03-30 13:11发表的 : - b  M  @. p: D: {
也是5A

# L7 J, ^; l4 h: I' l, P请说明为什么?
; S( N0 j7 U7 e5 x≥ >= < ≤
地板
发表于 2011-3-30 13:34 | 只看该作者
插頭之所以接入一個 FUSE 是一個保護裝置,如樓主所說的,你電源版是 5A .如果插入輸入電源超出5A的時候,瞬間電源過大,插頭本身的保險絲超 5A [ 例如 10A ] ,而你內置的FUSE是 5A ,根本沒有辦法起到保護的作用嘛 , 反過來就是說, 插頭沒有問題, 里面電源版已經因電流過大損毀了.
5#
发表于 2011-3-30 13:44 | 只看该作者
补充这点:英国插头上规格写多少A与插头内的FUSE是多少A有什么关系啊
! \" E7 O1 X, h6 p-*----插头规格几A是指插头本身能承受几A,一般UK的13A,
5 k# [6 @$ }: V! s. K$ |而用多少的保险丝,就是产品的电流决定的
6#
 楼主| 发表于 2011-3-30 13:46 | 只看该作者
引用第3楼ottotang于2011-03-30 13:34发表的 :
6 s( t1 o) ]* D) O2 Y! W插頭之所以接入一個 FUSE 是一個保護裝置,如樓主所說的,你電源版是 5A .如果插入輸入電源超出5A的時候,瞬間電源過大,插頭本身的保險絲超 5A [ 例如 10A ] ,而你內置的FUSE是 5A ,根本沒有辦法起到保護的作用嘛 , 反過來就是說, 插頭沒有問題, 里面電源版已經因電流過大損毀了.

3 W& A5 U) S. G) B8 X& H6 W我看过以前认证过的产品,整机的电源板FUSE是3A,但英国用插头FUSE是5A啊
7#
 楼主| 发表于 2011-3-30 14:22 | 只看该作者
引用第4楼简之爱于2011-03-30 13:44发表的 : , a. F8 }. i$ x( N# `  {$ B
补充这点:英国插头上规格写多少A与插头内的FUSE是多少A有什么关系啊
9 |* Q* I- C, ^4 [  `, f" F-*----插头规格几A是指插头本身能承受几A,一般UK的13A, / b1 u; [; O% K+ E9 R! A
而用多少的保险丝,就是产品的电流决定的
! R9 x$ z: I3 B$ W( A
而用多少的保险丝,就是产品的电流决定的
- ^6 {1 z  {$ _- n# W怎么决定法?≥>=<≤ 或倍数
8#
发表于 2011-3-30 14:35 | 只看该作者
搞清楚一点:! g4 N* ?* r' M( c$ ~5 D8 l! K& ]
插头内fuse是保护插头的或者是说限制输入电流的' M4 o3 g4 m+ V$ f) D4 ?) ]& j) h
与插头后面的器具过流保护没有必然联系。2 j8 n9 t1 \7 }9 N- \7 a: Y
至于如何选择Fuse,请看fuse相关标准。
9#
 楼主| 发表于 2011-3-30 15:06 | 只看该作者
引用第7楼gobelieve于2011-03-30 14:35发表的  :
( k. c  x+ r3 a  Y) U7 P搞清楚一点:9 o0 a3 U) x1 Q" A& ]; {; c/ D
插头内fuse是保护插头的或者是说限制输入电流的! }0 \, i1 M2 [' Z
与插头后面的器具过流保护没有必然联系。
: B* l# U  H! y5 u; F* K至于如何选择Fuse,请看fuse相关标准。
要问的就是如何选择插头Fuse?
4 t1 b8 ]1 K" s' V$ }4 D请不要只笼统的说"请看fuse相关标准",麻烦帮忙详细告之
10#
发表于 2011-3-31 17:23 | 只看该作者
最好是能选择一样规格的FUSE,电流跟水流是一个原理,小规格的FUSE能通过的水量比较少,大规格的FUSE能通过的水量比较大,如果在一个整机上选用不同的FUSE,大规格FUSE有可能起不了保护的作用!