楼主
发表于 2011-3-30 12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
英国插头FUSE的选择 ( m! `: q' o! \, M. C
英国插头上规格写多少A与插头内的FUSE是多少A有什么关系啊?
5 Q+ |2 m* W% p4 [; r3 U跟电源板里的FUSE有什么关系? 2 p  a! ^& n  X7 `+ U. d& r
如果整机产品中的电源板里上FUSE是5A,那电源线插头FUSE可以是多少?
沙发
发表于 2011-3-30 13:11 | 只看该作者
也是5A
板凳
 楼主| 发表于 2011-3-30 13:23 | 只看该作者
引用第1楼ottotang于2011-03-30 13:11发表的 : 7 {- I  X# A, {  k7 M4 w8 i
也是5A
: a' j# K# f6 G3 \6 U
请说明为什么?1 V2 ]9 y! ^) I# J1 s9 [
≥ >= < ≤
地板
发表于 2011-3-30 13:34 | 只看该作者
插頭之所以接入一個 FUSE 是一個保護裝置,如樓主所說的,你電源版是 5A .如果插入輸入電源超出5A的時候,瞬間電源過大,插頭本身的保險絲超 5A [ 例如 10A ] ,而你內置的FUSE是 5A ,根本沒有辦法起到保護的作用嘛 , 反過來就是說, 插頭沒有問題, 里面電源版已經因電流過大損毀了.
5#
发表于 2011-3-30 13:44 | 只看该作者
补充这点:英国插头上规格写多少A与插头内的FUSE是多少A有什么关系啊
  l& E* v1 [5 e. Z1 H-*----插头规格几A是指插头本身能承受几A,一般UK的13A,
7 V4 o( J& a+ q! o8 L/ Y而用多少的保险丝,就是产品的电流决定的
6#
 楼主| 发表于 2011-3-30 13:46 | 只看该作者
引用第3楼ottotang于2011-03-30 13:34发表的 : ! b) @9 x0 y5 U  C
插頭之所以接入一個 FUSE 是一個保護裝置,如樓主所說的,你電源版是 5A .如果插入輸入電源超出5A的時候,瞬間電源過大,插頭本身的保險絲超 5A [ 例如 10A ] ,而你內置的FUSE是 5A ,根本沒有辦法起到保護的作用嘛 , 反過來就是說, 插頭沒有問題, 里面電源版已經因電流過大損毀了.

3 l$ c; @* F9 I* {& c& S我看过以前认证过的产品,整机的电源板FUSE是3A,但英国用插头FUSE是5A啊
7#
 楼主| 发表于 2011-3-30 14:22 | 只看该作者
引用第4楼简之爱于2011-03-30 13:44发表的 :
5 Z1 W8 E5 E# u1 M3 \6 F7 L; ]6 @补充这点:英国插头上规格写多少A与插头内的FUSE是多少A有什么关系啊 . B) p9 @: H8 C. J
-*----插头规格几A是指插头本身能承受几A,一般UK的13A,
! ^& |+ i( D9 J5 L& n1 N  B8 Q9 S而用多少的保险丝,就是产品的电流决定的
' G' t1 U& a5 S8 c4 n
而用多少的保险丝,就是产品的电流决定的
6 y! V& _" l5 d$ K, h( R怎么决定法?≥>=<≤ 或倍数
8#
发表于 2011-3-30 14:35 | 只看该作者
搞清楚一点:
/ w" `2 C: A& l9 n) k5 N: c* F插头内fuse是保护插头的或者是说限制输入电流的
* {$ Z1 V' W* s3 ?6 m9 U- I1 O7 x与插头后面的器具过流保护没有必然联系。, b. J1 r2 d: L  i
至于如何选择Fuse,请看fuse相关标准。
9#
 楼主| 发表于 2011-3-30 15:06 | 只看该作者
引用第7楼gobelieve于2011-03-30 14:35发表的  :
4 ^: q( f$ M  _6 ~3 M搞清楚一点:- L4 N! u% ~1 u) n: F. M
插头内fuse是保护插头的或者是说限制输入电流的6 I7 W$ X, E. y4 ^8 w# o
与插头后面的器具过流保护没有必然联系。
( h+ f* T6 i( i, p5 G0 Z* m至于如何选择Fuse,请看fuse相关标准。
要问的就是如何选择插头Fuse?
& u2 t! K1 x* ?  X& C6 i请不要只笼统的说"请看fuse相关标准",麻烦帮忙详细告之
10#
发表于 2011-3-31 17:23 | 只看该作者
最好是能选择一样规格的FUSE,电流跟水流是一个原理,小规格的FUSE能通过的水量比较少,大规格的FUSE能通过的水量比较大,如果在一个整机上选用不同的FUSE,大规格FUSE有可能起不了保护的作用!