[CE认证] 英国插头FUSE的选择

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-30 12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
英国插头FUSE的选择 3 A9 U5 y1 P% ~2 p
英国插头上规格写多少A与插头内的FUSE是多少A有什么关系啊? 7 d; k* b- g3 q1 o! P
跟电源板里的FUSE有什么关系? 7 ^: C9 S! E3 Y! [2 E
如果整机产品中的电源板里上FUSE是5A,那电源线插头FUSE可以是多少?
沙发
发表于 2011-3-30 13:11 | 只看该作者
也是5A
板凳
 楼主| 发表于 2011-3-30 13:23 | 只看该作者
引用第1楼ottotang于2011-03-30 13:11发表的 : ) x; L; i& q' t
也是5A

: z5 s3 ^' A* V! J4 N请说明为什么?
- s9 A+ }6 @) |# T- @% ?  H9 Q≥ >= < ≤
地板
发表于 2011-3-30 13:34 | 只看该作者
插頭之所以接入一個 FUSE 是一個保護裝置,如樓主所說的,你電源版是 5A .如果插入輸入電源超出5A的時候,瞬間電源過大,插頭本身的保險絲超 5A [ 例如 10A ] ,而你內置的FUSE是 5A ,根本沒有辦法起到保護的作用嘛 , 反過來就是說, 插頭沒有問題, 里面電源版已經因電流過大損毀了.
5#
发表于 2011-3-30 13:44 | 只看该作者
补充这点:英国插头上规格写多少A与插头内的FUSE是多少A有什么关系啊
$ A8 i8 `5 Z: P. G$ T- n2 |-*----插头规格几A是指插头本身能承受几A,一般UK的13A,
2 P* Q- e) Q! s: a, P9 F而用多少的保险丝,就是产品的电流决定的
6#
 楼主| 发表于 2011-3-30 13:46 | 只看该作者
引用第3楼ottotang于2011-03-30 13:34发表的 : 1 ~7 M" J  @$ t: ^  I$ {; e" g
插頭之所以接入一個 FUSE 是一個保護裝置,如樓主所說的,你電源版是 5A .如果插入輸入電源超出5A的時候,瞬間電源過大,插頭本身的保險絲超 5A [ 例如 10A ] ,而你內置的FUSE是 5A ,根本沒有辦法起到保護的作用嘛 , 反過來就是說, 插頭沒有問題, 里面電源版已經因電流過大損毀了.
- Y0 G8 ^# a9 N3 V4 w
我看过以前认证过的产品,整机的电源板FUSE是3A,但英国用插头FUSE是5A啊
7#
 楼主| 发表于 2011-3-30 14:22 | 只看该作者
引用第4楼简之爱于2011-03-30 13:44发表的 : 3 W! k7 [  i; M2 S% J) k6 w
补充这点:英国插头上规格写多少A与插头内的FUSE是多少A有什么关系啊 3 O5 S) F5 v4 H) i& V
-*----插头规格几A是指插头本身能承受几A,一般UK的13A, 8 c6 Q( ]* A. k- H8 K
而用多少的保险丝,就是产品的电流决定的

% j) i9 d: v$ t' }- ^而用多少的保险丝,就是产品的电流决定的
& e, v/ s3 s: _, Z7 g  }怎么决定法?≥>=<≤ 或倍数
8#
发表于 2011-3-30 14:35 | 只看该作者
搞清楚一点:' s; ?* \9 o, ~3 Q+ R6 Q
插头内fuse是保护插头的或者是说限制输入电流的
! Q6 l( B3 X4 v# h) Q; r与插头后面的器具过流保护没有必然联系。: C! s% X" F- v0 H$ t
至于如何选择Fuse,请看fuse相关标准。
9#
 楼主| 发表于 2011-3-30 15:06 | 只看该作者
引用第7楼gobelieve于2011-03-30 14:35发表的  :
! c% G: t: O+ \1 O: L$ f搞清楚一点:; f2 |$ o! C2 i- s  G2 j" a7 [
插头内fuse是保护插头的或者是说限制输入电流的
5 T5 o  o( M8 O# M4 v; j与插头后面的器具过流保护没有必然联系。$ E4 N* j* `8 \
至于如何选择Fuse,请看fuse相关标准。
要问的就是如何选择插头Fuse?; t3 n+ @/ I+ U8 o6 U2 Q
请不要只笼统的说"请看fuse相关标准",麻烦帮忙详细告之
10#
发表于 2011-3-31 17:23 | 只看该作者
最好是能选择一样规格的FUSE,电流跟水流是一个原理,小规格的FUSE能通过的水量比较少,大规格的FUSE能通过的水量比较大,如果在一个整机上选用不同的FUSE,大规格FUSE有可能起不了保护的作用!