估算口诀: 7 d, g) d: @# n0 q; V
6 {( d! `& w- D4 Z: T# x4 E二点五下乘以九,往上减一顺号走。
& F M: ^3 h% p: w2 H7 m2 L( p7 c1 { n( M5 E) @+ `% o
三十五乘三点五,双双成组减点五。 ) ~* C S, Y2 [- \( G) ^
+ v+ v$ F# g; g% Q4 B. ?$ W
条件有变加折算,高温九折铜升级。
- j4 K; q$ Y# l% [0 V
! {9 L. L4 y' ]5 N$ @! ~穿管根数二三四,八七六折满载流。
+ _# U# ^ ?$ ?3 i
* \# p1 s& j! L1 A+ o! h说明: + d5 P* M0 C' G/ h0 r/ n
T! s: C- K9 c, S& H9 t1 j
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 $ [. F: R: m# u, X) N
: v5 t. h" x G4 q
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 7 n" u; k7 K. `' [2 p. m
. p+ J5 \9 h1 t6 h
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 , l6 Y9 F& \8 o+ V: X2 j
5 Z7 Z) \3 |/ z" e, _+ \& y“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算
6 i7 o+ F) H! y, ]8 M& C
: g- h7 }: t6 h: e: |- [HPN 18AWG (0.824mm2) 7~10A ,額定電壓300V
* E9 |4 h) }0 c, |8 y6 c! S( N# K: Y* p+ Y' U6 E0 N4 M2 S7 p9 \
HPN 16AWG (1.31 mm2) 12~15A, 額定電壓300V8 m# Z( V# J! A0 U! A
) G/ F/ o' h8 u) m( q% f* ]) ^- p+ XHPN 14AWG (2.08) 20~22A ,額定電壓300V |
|