楼主: blakema
打印 上一主题 下一主题

[欧洲产品] EN 60204讨论专区~~

[复制链接]
81#
发表于 2010-7-14 17:00 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
引用第75楼why2325于2009-12-31 22:09发表的  :
. k& |, ^) Y6 b) R2 C# H1 [各位,有个问题:为什么“若电控箱的顶端易于接近,其触电保护至少需为IP4X。
' O& l) Q' N3 b( d”,请帮忙解释。
82#
发表于 2010-7-17 14:50 | 只看该作者
引用第80楼powerlg于2010-07-14 17:00发表的  :
* l+ I, |2 e' g: {& o$ Y
如果操作者易于接近的话,就有可能将一些工具或者一些物料随手放到柜子顶上,这些工具或者物料如果掉进柜子里面,有可能造成短路等现象。
83#
发表于 2010-9-2 09:00 | 只看该作者
对于EN 60204-1中急停开关的分类的概念有点模糊,有谁能解释一下:0类、1类、2类的区别?+ \2 R0 n9 k+ z5 L! v
最好能提供实例解释,不要单纯引用标准中的定义。
84#
发表于 2010-9-3 15:46 | 只看该作者
提供一台意大利进口机的接地部分图片供参考

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
85#
发表于 2010-9-8 15:21 | 只看该作者
EN 60204-1中“7.9 闪电和开关浪涌引起的过电压的防护”提到的“可用保护器件防护”,如何具体应用?即“保护器件”是指哪些器件?各类机器都要应用这一条款吗?
86#
发表于 2010-9-9 11:30 | 只看该作者
引用第84楼gmtcce于2010-09-08 15:21发表的  :! e7 q2 \1 J6 d1 R
EN 60204-1中“7.9 闪电和开关浪涌引起的过电压的防护”提到的“可用保护器件防护”,如何具体应用?即“保护器件”是指哪些器件?各类机器都要应用这一条款吗?

4 w  \. ?2 J9 Y7 \/ |2 D保护器件是浪涌抑制器。个人看法是户外设别应用的条款。
87#
发表于 2010-9-9 12:07 | 只看该作者
引用第82楼yuxinlucy于2010-09-02 09:00发表的  :8 e; o2 y4 _2 B/ f
对于EN 60204-1中急停开关的分类的概念有点模糊,有谁能解释一下:0类、1类、2类的区别?
7 a0 J; @) y( t# w& D' E2 e最好能提供实例解释,不要单纯引用标准中的定义。
/ _) O# |# \2 Z" T/ X6 C9 T
0类 定义上说只有通过导线直接连接到机电部件。个人认为跟紧急断开的功能相似,类似于直接切断电源' y$ g0 O0 v) [( D: T% f' X
1类 通过继电器,接触器等部件,间接控制动力回路
; N. L9 ^+ h! H2 h: j: s2类 像通过逻辑电路PLC控制电路  w, r0 |/ Z' i
/ w! {; ~' k. ~7 S: N( i. w
以上是个人看法。请大家纠正.
88#
发表于 2010-9-9 12:12 | 只看该作者
引用第52楼qij1979于2008-02-21 16:01发表的  :
# a1 L5 u/ s7 Y2 s关于开关的加锁的问题,在有些机床中的开关带有位置锁定,请问什么时候必须加位置锁定的开关,是否与操作工位的位置有关?

, q3 p! s' N) b# T6 F0 J4 a3 B应该是需要操作授权的工位需要加锁。
89#
发表于 2010-9-9 23:22 | 只看该作者
引用第83楼yuxinlucy于2010-09-03 15:46发表的  :3 x; A; [! I1 v- x9 v
提供一台意大利进口机的接地部分图片供参考

, ~& }! R8 a- E" `$ f5 X一个接地端子连接多根接地线?
90#
发表于 2010-9-11 18:12 | 只看该作者
关于停止的分类
1 I* }6 T7 x" t0 J( y  B 停止功能的三种型式:
8 P0 K3 e0 L# ~5 v; w5 V    (1) 范畴 0:非控制的停止;马上移离电力以停止机器的致动器。( z2 T! O, H' w9 g* ^: y
    (2) 范畴 1:控制的停止;利用电力到机器的致动器来达成停止,- e( J4 \; f) w% S8 F
                 当停止达成后电力即移离。. b1 X" y. t# h, h% a$ u
    (3) 范畴 2:控制的停止;但机器的致动器仍有有效电力  p, g3 p4 d: p

# Z6 c+ r. h' }2 N: L/ h) q是不是直接断掉总电源的停止即属于范畴0停止?: s2 \/ k' n1 f# ~% x0 p
电机的反向制动是不是属于范畴1停止?9 K- G/ \+ i( {- V4 W
请专家抽空就停止的三个类别做详细说明。