有些电源需要EMC方面要求严格。比如浪涌4级,雷电波冲击,绝缘耐压为2000VAC。针对这个有几种方案:
, z/ g' H8 T% W% C. Q$ p k, D: M. P/ j6 z' M; X Y1 |
一.加个工频变压器。在现场,原来没加工频变压器的,在受到雷击后损坏很多,加上以后,损坏的就很少了。8 Z v% |* r, E" Z, A
U+ o4 @: N0 v2 J0 S; w/ k* h- `: S9 n
缺点就是工频变压器太笨重了,成本高,带载大了,它也需要增大,很不方便。
6 J) E, F4 Q" X r. f8 |2 }5 L9 A+ I7 q2 O7 _, Q
后来很多厂家基本不用它了,采用别的方案解决了。哪位大虾知道不用工频变压器的方案可以说说,采用什么来实现的。: d/ M" {9 `. B1 t$ v. d* {
/ k) l& V3 G- C+ E# W二.打算输入端的火线和零线各接2个压敏电阻和1个放电管对地。但是绝缘耐压不行。5 e1 d* E% }0 m& K/ U2 q$ v7 B
, u S' |: K# c( @6 B三.打算输入端的火线和零线各接3个1KV的压敏电阻对地。不知道有什么缺点。
2 {2 O! d7 `+ y5 n+ ^# J/ o/ p, L' n( ~; b* C; i3 v" d
电源要求的EMC:
$ i( \8 K& q8 ]1 w% m: Z4 x# N3 w" R- h1 t* C+ V: Y) E9 O' P1 k
绝缘耐压:输入回路对地,2000VAC、50HZ 。3 {4 v! ], b2 K5 ?. \( W
3 J) V( B& n$ X5 N6 w. q) `冲击电压) Q# f( A1 o$ C' F: i5 k
8 ^: y+ F5 @! z: _& \: w1 C; v0 x:电源的输入回路、输出节点对地,应能承受开路试验电压为5kV,1.2/50µs的标准雷电波的冲击电压试验,正负极性各3次,每次时间间隔不得小于5秒,电源应无绝缘损坏。
9 L+ @$ s7 p% G1 o$ G q8 W% F; L& L: R- Q0 ]
四.在输入的火线和零线与地线之间做个放电间隙装置,间隙为6MM,锯齿状的。 G% b2 `0 `% F) K: x
大家有没有很实用的方法,解决了现场雷击的问题和测试中绝缘耐压的问题
1 F% ]( e- O& {1 R, E% _6 O2 Y9 y |
|