查看: 1131|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

[CE认证] 请教下EN61347 关于LED driver爬电距离和电气间隙的方面的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-8-21 11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
6 c& T! g8 u/ e9 B# \' h( D
关于L极与N极之间爬电距离和电气间隙的测量,因为对标准EN 61347 不太明白,4 ^$ K4 N5 _1 [% h$ \/ _, q
希望各位前辈能够帮忙解惑,描述方面可能也有问题,希望包涵下。
" ]" L! W& o/ s) k0 k+ n4 e, o- {4 ^  s3 z" l
前提:两极间的电压为250V,爬电距离要求是2.5mm,电气间隙要求是1.5mm,# s1 m8 d3 ~! L) E
1-2之间有一个保险电阻,所有两端有箭头的指两端间的距离,用字母表示。
- I0 S; T" H, `. y0 [& Z- N' q1 ?5 E; X3 V  O6 j
问题1:爬电距离是应该按照D来量还是按照A+B来量,想了解的是L和N之间的导电部件是否会缩短爬电距离
7 J+ g; P9 i- j. e6 A问题2:1-2之间即保险丝两端是否有爬电距离和电气间隙的要求?如果有要求是什么,是否也是按照250V下的基本绝缘来要求的?
: l( u+ P7 |( ~4 I" u问题3:假定1-2之间无爬电距离和电气间隙要求,并且L与N之间的爬电距离按照A+B来测量的话。
- {4 L' M3 M! M0 l            那么如果A=1.5mm,B=1.5mm,合起来是3mm,大于2.5mm要求,那么是L与N之间是否满足要求?
2 J! B' M; {$ W! o/ e% y' G2 P            L与N之间的电气间隙是否也是A+B而不是C?6 i5 O4 M' ~' E/ C
            想要了解的是假定L与N之间用A+B来量的话A和B的距离有没有要求?
, ^2 \9 A& J) H- ]谢谢大家。* C/ D* A6 L0 E! Z# ^

, d* c) g& d6 m/ H) M' T

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2018-8-22 12:37 | 只看该作者
先来参考按照GB/T16935.1  例11,例子中提到的中间导体是导电浮动部件,也就是一个不通电的中间导体。我觉得量C就够了,从安全的角度A+B也是要量的,但是比较严苛了,从微观环境上讲,是两个部位,两个部位都污染物沉积,且形成通路,发生的概率就小了。fuse之间功能绝缘,很多第三方实验室都在判,他们觉得,爬电距离和电气间隙达不到要求就达不到故障条件下能断开的效果。1 c: k* A: ?. s0 j
不能给你肯定的答案,风险靠自己去分析去评估。
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2018-8-23 08:26 | 只看该作者
保险的两脚之间要满足的
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2018-8-23 08:33 | 只看该作者
Nezof 发表于 2018-8-23 08:26
' R- n6 ]8 t8 O% \. V! j保险的两脚之间要满足的

+ B. a1 T2 t* L保险丝两脚间的满足的值是按照什么要求来呢?也是用250V的1.5mm电气间隙和2.5mm爬电距离来限值么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2018-8-23 09:38 | 只看该作者
332783568 发表于 2018-8-22 12:37
2 v5 @% s) d" p先来参考按照GB/T16935.1  例11,例子中提到的中间导体是导电浮动部件,也就是一个不通电的中间导体。我觉 ...

4 w- E9 v8 |7 k- E0 h如果说电气间隙按照C来量的话,那么爬电距离应该怎么量。
1 A; ^8 y" p, b另外fuse之间既然第三方都在判的话,那么这块的限值一般按照什么来判断呢?
6 |  I5 P- ^& R- I1、如下图16935.1中例1,当槽的宽度<X的时候,+ a' o8 t; B% @+ v7 C* P! t& S
我下面的理解我感觉有问题,烦请指正,谢谢; D  ?+ u2 k& {/ r* y8 L
电气间隙等于两点之间的直线距离,包含槽的宽度;爬电距离按照例1中描述直接跨槽测量,3 c# Q4 v8 F3 {! h# B* @, l; D- E
这个跨槽测量后的结果是槽的宽度算作爬电距离的组成部分,还是直接作为被短路了,不考
8 L" m9 {) Q" o虑这一部分,如果不考虑,那么是不是意味着爬电距离等于两点之间的直线距离减去槽的宽3 ^! `# i" y- o2 b4 x) S/ K2 l) L/ C
度,是不是就意味着爬电距离要小于电气间隙呢?9 R3 u/ p# V9 x

8 f4 B/ w" S, h9 K! p' ?: r# o: [( n/ f
2、例11中
( ~) t, X% y: W& x1 D  p
/ y8 x5 l) {' i7 W$ p$ u% ~例11中都是在d≥x,和D≥X的情况下求得电气间隙和爬电距离的,那么如果d和D如果其中一个<X或者两者都<X的情况下,6 @7 H- M  A( x, V' s
爬电距离和电气间隙又该如何判定1 M% c3 E; v( T' J8 x! ]

  f. m5 f; H, R/ n7 T5 u' R1 Z) ]谢谢。- X5 Y! v: F0 O
& R, x6 l, G: K( Q5 [. j

+ k6 x9 r4 Z8 u: U, E9 e" E2 t0 L4 o4 z" h* [. |2 z& m2 f