本帖最后由 passagere 于 2017-3-30 05:59 编辑 4 O: P, U! ?* t; o9 m
; M j. n B B" n; e7 yHi Martin,在查找相关疑问时看到这个帖子。
) j9 ~8 b' r7 ^- t4 _+ `8 h6 i& n1 Y6 E3 U2 K) u
说说我自己的想法,有错给指出一下。
x$ c2 [, U" z. v( ?
9 ~$ O2 L+ T& j; F1 B打耐压的目的还是分两个方向,一个考量灯具内部相互绝缘,一个是考量防触电(本质还是绝缘)。裸露SELV不需要打对地的耐压,因为裸露了就没有意义。但如果SELV中还是使用了绝缘,那必须做500V的耐压测试,此时是为了如前面兄弟说的,为了灯具本身,就是防止起火危险。不同电极同时裸露的SELV必须要做短路测试(60598, 4.26),也是为了防范起火危险。有绝缘的地方打耐压,没绝缘的地方做短路测试,目的是一样的。
& K0 ^+ @) }5 Q! Q U& {1 N: o" K5 c5 u6 K% j! a' o* H
那么严格来说,如果使用低于60V的SELV电源,且输出电路不裸露,输出端的电子线依然有基本绝缘的要求,也是要打耐压的,这是对绝缘的要求,针对起火危险。标准的条文如下:
7 n {* g+ u; d; c! o) b6 I" [' G; _( p, L3 E' b. a: k! ?' Z
11.2 Creepage distances and clearances
5 I& s" V2 X$ X... R' `6 r/ f6 p7 U
Values for creepage distances and clearances may be found for intermediate values of working
& q1 G4 P2 n4 o4 m! _: d. nvoltages by linear interpolation between tabulated values. No values are specified for working, u, P5 }6 o( E0 \5 l
voltages below 25 V r.m.s. and 60 V d.c. as the test voltage of Table 10.2 is considered
/ `+ M2 T$ D( L1 P) Osufficient.# r) Y2 S2 _4 M: L6 ]$ J
$ e9 L2 Q/ d) `# {) z( o
" x! v3 d5 m/ }9 n/ p7 P2 e# D
在表10.2中,SELV不同极性部件之间要求基本绝缘,要打500V耐压。
$ M9 r. @; T) ^6 g |
|