microos 发表于 2015-11-9 16:36 ! X7 R$ Q% j) N8 `
1.起BI的Y电容,BI+SI结构中的BI;1 r) q0 g+ q9 b0 l1 M8 a7 @# `3 q
2.PE线外层顶多是FI, 再说了这个接触带电体没没危险。地线唯一的故障就是 ... 5 r& n2 I$ m0 q
1.起BI的Y电容,BI+SI结构中的BI;
2 y: K* t# T5 C3 j/ o2 T起BI的Y电容如果有相关认证且其距离满足标准要求,应该不需要做基本绝缘失效吧?5 q9 ]% [$ `" f
另外你说"BI+SI结构中的BI",这个故障包括任何绝缘(双重绝缘或是加强绝缘除外)或是任何元器件(具有双重绝缘或是加强绝缘除外)的失效。双重绝缘中的基本绝缘明确说了不失效。
3 Q& A/ j. s1 o9 T2 @- T0 P4 l% }2.PE线外层顶多是FI, 再说了这个接触带电体没没危险。地线唯一的故障就是OC.
% A7 \' N3 q! C$ U1 j3 F2.9.3中明确说了一次电路到接地的导电零部件之间要满足基本绝缘。至于说危险,肯定没有的。但针对标准的描述,怎么解释? |
|