楼主: 热爱学习
打印 上一主题 下一主题

[综合话题] 疯了疯了,到底是怎么样呢?

[复制链接]
11#
发表于 2015-7-30 11:39 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
热爱学习 发表于 2015-7-30 10:54 + D0 l- `' `. x8 ?" ~0 h! w
4943/609506 l: V' o6 F: e; F% P
2.10.2节

  ]6 S* p# j5 Z标准里已经说得很清楚了,分a) - i)中情况,结合1.2.9.6定义很快就能确定下来。当然,这要对电路分析有一定基础。

点评

我是想问实际测量中是否N,PE,功能地全都短接在一起,只需回答是或否即可,其他不必回答与分析  详情 回复 发表于 2015-7-30 11:45
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2015-7-30 11:40 | 只看该作者
热爱学习 发表于 2015-7-30 11:31 5 O& C. B' g2 V1 J. Z
鱼总,我是问用电设备的保护接地可以跟N短接么?也就是插座的地跟零能不能短接
' S& E0 \& V$ \; ~$ {6 x至于居民楼里的线路到底是 ...
+ Q* Z; O. b# ?/ }
地和零线是接的,建实验室的时候我量过这栋楼的配电箱

点评

鱼总,地线跟零线相接这个没有问题,拿万用表量下插座里的地跟零就知道了 但是我认为实际的电路连接可能是这样的,如下图 如果在量工作电压的时候短接N和PE,那么回路就会形成分流,那这时漏保动作电路跳闸,也就没  详情 回复 发表于 2015-7-30 12:09
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
 楼主| 发表于 2015-7-30 11:45 | 只看该作者
hancun 发表于 2015-7-30 11:39 ) w6 g% O0 G  f" Z( }  C
标准里已经说得很清楚了,分a) - i)中情况,结合1.2.9.6定义很快就能确定下来。当然,这要对电路分析有一 ...

3 G$ K' I% c! N* A+ D) B6 V我是想问实际测量中是否N,PE,功能地全都短接在一起,只需回答是或否即可,其他不必回答与分析

点评

N和PE一短接电源都故障了,怎么量啊。有些功能地本身和PE就在一起不需要另外连接。  详情 回复 发表于 2015-7-30 11:58
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2015-7-30 11:48 | 只看该作者
这个要看是什么电力系统吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2015-7-30 11:58 | 只看该作者
热爱学习 发表于 2015-7-30 11:45 3 ]0 s; q' t7 ]* i
我是想问实际测量中是否N,PE,功能地全都短接在一起,只需回答是或否即可,其他不必回答与分析
* S" f7 N; \: {0 M! {
N和PE一短接电源都故障了,怎么量啊。有些功能地本身和PE就在一起不需要另外连接。

点评

那这样工作电压该如何测量啊,很多人说是N与功能地相短,既然功能地与PE相连,那间接的PE与N又相连了,那岂不是没法测量了?  详情 回复 发表于 2015-7-30 12:01
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
 楼主| 发表于 2015-7-30 12:01 | 只看该作者
hancun 发表于 2015-7-30 11:58 + b2 w) B) X2 c
N和PE一短接电源都故障了,怎么量啊。有些功能地本身和PE就在一起不需要另外连接。

, I2 h! q. Q9 G9 r那这样工作电压该如何测量啊,很多人说是N与功能地相短,既然功能地与PE相连,那间接的PE与N又相连了,那岂不是没法测量了?

点评

功能地有可能是N也有可能是PE,主回路基本上都是以N为参考地,有些安全电是浮在大地上。具体问题要具体分析。  详情 回复 发表于 2015-7-30 13:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
 楼主| 发表于 2015-7-30 12:09 | 只看该作者
craigyu 发表于 2015-7-30 11:40 4 X, [- B+ e0 v& a  b# A6 z; C
地和零线是接的,建实验室的时候我量过这栋楼的配电箱

4 q) W$ g/ y% e鱼总,地线跟零线相接这个没有问题,拿万用表量下插座里的地跟零就知道了
( ?$ ^3 l% s/ b7 k9 V6 I( i但是我认为实际的电路连接可能是这样的,如下图/ j& e0 c$ G! v' h: o
如果在量工作电压的时候短接N和PE,那么回路就会形成分流,那这时漏保动作电路跳闸,也就没法测量了6 K! |* U* d+ ^: D$ K
9 j# q* j7 E) T) ]! W! C" w

% K% Y" [/ }" G5 L% M( s, V: d, R
+ k! X# S6 }7 e, V! L+ V- A; J

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x

点评

你理解错了,地线漏电了,不跳的话,会电死人的  详情 回复 发表于 2015-7-30 12:19
回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
发表于 2015-7-30 12:10 | 只看该作者
热爱学习 发表于 2015-7-30 11:20 7 T' y  W7 j, I3 I8 D; g+ l4 f& \
那这样漏电保护开关岂不跳闸了?因为电流从零线和地线分流了

6 \  r8 u$ H9 e+ h; c一看就是没实战经验,短接不会跳闸,我试过了好几台电源了,开始我也是跟你一样的想法

点评

赶紧回答问题,别装死  详情 回复 发表于 2015-7-30 14:10
J哥你真是一针见血啊,的确是没实战经验,因为我们不需要测工作电压,所以没接触过,所以只能靠YY,那么实际上是电路中没有漏保呢,还是我理解错了?而且测工作电压短接N和PE的意义是什么?  详情 回复 发表于 2015-7-30 12:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
 楼主| 发表于 2015-7-30 12:13 | 只看该作者
jsspace 发表于 2015-7-30 12:10
% Q; F4 D9 H0 J一看就是没实战经验,短接不会跳闸,我试过了好几台电源了,开始我也是跟你一样的想法

* P: p( s6 \- n6 i+ {J哥你真是一针见血啊,的确是没实战经验,因为我们不需要测工作电压,所以没接触过,所以只能靠YY,那么实际上是电路中没有漏保呢,还是我理解错了?而且测工作电压短接N和PE的意义是什么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
发表于 2015-7-30 12:19 | 只看该作者
本帖最后由 craigyu 于 2015-7-30 12:39 编辑
5 Z% z' Y. G1 q. H; E+ f% p
热爱学习 发表于 2015-7-30 12:09 . Q; J4 E: K' e4 O2 s
鱼总,地线跟零线相接这个没有问题,拿万用表量下插座里的地跟零就知道了( C( x8 H3 ~% p) K% C! S* ?
但是我认为实际的电路连接可能 ...

4 i* x2 S  j0 q5 a你理解错了,你画的图地线漏电了,不跳的话,会电死人的: }  Z- ?$ d3 w$ T$ A+ Y
1 u& \+ n' j: P" e3 A, k9 \- i
零线跟地线要是等电位了,怎么会有电流?
+ O- V3 R) y; P  r) b4 d+ ~工作电压的测试方法在950 2.10.2.1,62368 5.4.1都写了
$ |: c) ]4 t5 ~4 @

点评

要这么说任何一根导线两点之间都是等电位,那也不会有电流产生了 如果把零线改成两股导线并联肯定两条导线中都有电流啊,跟N接地一个道理啊  详情 回复 发表于 2015-7-30 13:15