[标准学习] 求各位幫助 ,英文內容何意思 ?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-5-22 18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
I recently purchased an 8-kw portable generator.  I was extremely surprised to find that the manufacturer included an extension cord with a male 250-V, 30-Amp male cord cap to supply four 125-V, 15 Amp outlets on the load side of the cord.  This creates serious problems.  We now have 125-V, 15-Amp outlets protected at 30-Amps.  Additionally, these cordsets are readily available and the use of such a cord completely negates the new GFCI requirements in 445.20.  Does UL list such a product?
沙发
发表于 2014-5-22 23:46 | 只看该作者
本帖最后由 H-RH 于 2014-5-23 01:59 编辑
" f0 @; F4 X" _& {, `# ~
+ g- r1 K+ V6 L1 u" l9 f
笔者内文意思大致如下:
"买了一部 8kW 发电机, 附带了一条伸延电线, 但这款电线违反了最新美国条例, 究竟这个产品是否有 UL 认证?"
+ r, f: {9 a) l% i" {' L- X4 _
0 T4 r; @! N/ L5 U* R
首先, 内文所指违反之条例是 NEC 445.20, NFPA 70 Section 445.20! 很不幸, 笔者所指的 NFPA 70 Section 445.20 2014 版之新增, 安规网内之 2011 版是没有的!

# Y! K9 z$ C7 M8 x
上网找了半天, 445.20内文如下:
- Y2 H+ J3 L( S& ~
445.20 Ground-Fault Circuit Interrupter Protection for Receptacles on 15 kW or Smaller, Portable Generators. All 125-volt, single-phase, 15-and 20 ampere receptacle outlets, that are a part of a 15 kW or smaller, portable generator, either shall have ground fault circuit interrupter protection for personnel integral to the generator or receptacle, or shall not be available for use when the 125/250 volt locking-type receptacle is in use. If the generator does not have a 125/250 volt locking-type receptacle, this requirement shall not apply.
% e" A1 L, _+ Y/ ^6 ^7 I
由于笔者没有清楚说明是伸延电线什么不符合条例, 但本人估计是没有 GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter)
: S& y# p( |5 u. L/ B8 M
6 M8 r, u. M* i- A7 P+ j: P8 y

. g! Q# b7 V( ?  ^7 ^: d
另有一个小插曲, 曾经有生产商上诉要把条文改成 :

  j9 b2 n3 C- L  }( n( b
445.20 Ground-Fault Circuit Interrupter Protection for Receptacles on 15 kW or Smaller, Portable Generators. All 125-volt, single-phase, 15-and 20 ampere receptacle outlets, that are a part of a 15 kW or smaller, portable generator, either shall have ground fault circuit interrupter protection for personnel integral to the generator or receptacle, or shall not be available for use when the 125/250 volt locking-type receptacle is in use. If the generator does not have a 125/250 volt locking-type receptacle or was manufactured or remanufactured prior to January 1, 2015, this requirement shall not apply.

( s/ z& Q! f& z& h
即在 Jan 01, 2015 前生产之发电机可以豁免, 但最终上诉驳回!

点评

讚啦!!  发表于 2014-5-23 08:55

评分

参与人数 2安规金币 +53 收起 理由
热爱学习 + 3 赞就一个字!
caballo3157 + 50 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-5-23 01:53 | 只看该作者
还有一个疑点, 条例中只是说发电机那些 Receptacle outlet 需要有 GFCI 保护功能, 没有指明伸延电线(extension cord)要有 GFCI.
5 m! D1 ?* ]' N2 h假设发电机已经内置了 GFCI, 即使用了伸延线也自然有保护功能!  A) a: J/ G9 B% l
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-5-23 08:26 | 只看该作者
貌似客人最担心的是一个250V/30A 的code 要供4个125V/15A的输出。所以他在250V/30A的code那边加了一个125V/15A的保护。

点评

什么保护?  发表于 2014-5-23 18:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-5-23 08:42 | 只看该作者
客户两点疑问啊,第一是你用30A的输入线头,但是你的插座是15A的,不匹配,所以客户把15A的插座换成了30A的。第二点就是你这样的线违反了GFCI要求

点评

其实这段我也有想过: "an extension cord with a male 250-V, 30-Amp male cord cap to supply four 125-V, 15 Amp outlets on the load side of the cord. " 笔者没有清楚描述这条 extension cord, 这个 250V  详情 回复 发表于 2014-5-23 10:36
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-5-23 10:36 | 只看该作者
本帖最后由 H-RH 于 2014-5-23 11:58 编辑
0 j: ~' v3 \. o- W; f- L
麦子-tmac 发表于 2014-5-23 08:42
, W) ~" O4 \8 X7 L4 v. ^: A客户两点疑问啊,第一是你用30A的输入线头,但是你的插座是15A的,不匹配,所以客户把15A的插座换成了30A的 ...
+ Z. Y0 w/ v3 c" ~; _2 Q% Q
其实这段我也有想过:. F% Q" U, D* C8 K! t0 s
"an extension cord with a male 250-V, 30-Amp male cord cap to supply four 125-V, 15 Amp outlets on the load side of the cord. "
& S; x6 B7 \& a# s" M  g9 P3 E笔者没有清楚描述这条 extension cord, 这个 250V 是什么意思呢?
1 {1 n9 R8 G% o/ }! B2 N. S6 ^; }# f) N发电机输出 250V? 如果这样, 伸延线后之插座怎可能变成 125V?
% t6 t' e+ x; j/ @! u% I发电机输出 125V? 如果这样, 125x30 达不到 8KW?
8 V. K2 @& B0 A: N" f$ E' E; o, M$ M- t: ^5 f7 j
如果这条电缐插头之所谓 250V 笔者是指那种 2 phase 4线 (NEMA 14-50 : L1, L2, N, GND) L1-N/L2-N各125V, 那便较为合理! 2 组 125V 各 30A, 输出是4组125V 各15A!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2014-5-23 17:00 | 只看该作者
產品圖片如附件 ,不明白為何不符合 ,

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-5-23 17:49 | 只看该作者
本帖最后由 H-RH 于 2014-5-23 18:19 编辑 8 e) F" y1 B1 _( G- e% ?( b7 a

0 r! k6 M+ y9 j; v图片中的插头看不清楚, 是否 NEMA L14-30P?5 q( v" t' t& s% u" g
, ~4 ]. w- B; P0 O1 h8 ~

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2014-5-23 18:41 | 只看该作者
是的 , L14-30P
2 k. X. [! s' w  b2 J) o; M
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2014-5-23 18:49 | 只看该作者
插頭電流 30A 是大於尾部 15A ,電壓 如125 V 等於 尾部的電壓 。怎麼就不符合了 ?