MOV 是个防雷元件,
1 s% s2 ~' u/ f/ U% T$ I! H1 D: j+ h
选择上暂进了解的是两点:+ U1 {7 ^6 c$ T/ y+ H- y
标称电压和直径
: [: k8 `# A K. \( J) j4 T标称电压值的记算是使用电压峰值的1.5倍,使用电压交流有效值的2.2倍" n$ v/ e# o2 ~7 q4 d+ D: m
直径是根据 浪涌时间(一般20US) 浪涌次数 和 浪涌电流 对应到元件的规格书可确定,
& G" q- e! |" }, t, j5 i. g2 X5 p, z! n3 t: j! G
但在安全方面却有着很大的着火隐患,这也是我不够清楚的地方
# S( ~) j- I. k( M5 @) H
) m% Y* B: U. l) t& I. ~, M在标准上说是要防护:
* t4 @2 d: w7 f$ U8 ~! Y9 b* H6 F w* e* V; c7 R" W
大于最高持续电压的暂态过电压; _, c. f+ ?; _" A. o- F
由于VDR 内部泄漏电流引起的热过载
# y* q3 k& U7 W- n* h" {- r短路故障时VDR 的燃烧和爆裂
& ]$ E& d% J' J" S, X; n: q% h应当与VDR串连连接一个具有适当分断能力的断路装置。这个要求不适用于在限流电路中的VDR。1 U& {. R: I8 U8 [, u1 s
注1:对来自交流电网电源的暂态过电压,见GB/T 16935.1。
3 K/ e% i5 H+ a! I- \- Z4 Q注2:在VDR寿命期间,泄漏电流随着VDR内部转换循环次数增加而上升。这个泄漏电流引起的永久的和持续的
' ~5 y; p3 z+ c% X0 K0 O0 C温度压力可能导致VDR燃烧或爆裂。
7 Y- k8 g5 ~; \
, t: t2 [+ P2 B在MOV防保方面会在MOV前加一个NTC(有什么用?),串一个温度保险丝(现在常见的TMOV),
' d* r& I: C |7 O; m# [
" x, c+ X6 `' `7 G0 u# P% a- Q' w8 b8 ^& x+ I( {& u4 P
大部分的产品都没有这两样东西,安全上不是潜在着火危险?+ E* I% O8 {! l* m2 I, X
9 ]6 w$ {# Q! ^5 R9 q
还有将MOV放在保险丝外,直接并在电源上,会被允许吗?% i! ~1 o9 p$ q9 O' D
/ P4 {1 O, r/ S4 O+ W/ l. S
想问下保险丝是否对MOV有保护作用,
* x* x- W: ~2 I6 @因为听说MOV主要失效模式是“短路”,不清楚是什么情况会出现短路,/ ]4 L2 M$ E* h
还有它的漏电流会随着使用次数增大,最终会增到多大? |
|