安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距国庆节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 389|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

[电源产品] 62368-1,关于5.7.4和5.7.5的测试问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2023-11-13 10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
如I类电源,AC inlet的地脚由黄绿线接到输出的负极;且接地电阻测试只有黄绿线能通过。% W% E# U" C# \9 G& d1 \/ N
问题:. R; p& [: t3 D6 i
1. 进行5.7.4的测试,是否根据标准的第二段话,依据60990的故障条件6.2.2.2下,断开地线用图5测试网络进行可触及部件的测试?
- O$ X& U: A6 B
1 a& z' _7 b$ ]- E6 o2.进行5.7.5的测试,根据60990标准中的6.2.2故障条件,只有6.2.2.2符合测试要求,跟上述的5.7.4的测试条件一样。
- e4 ]- t' O  H! z1 f* i5 I那么5.7.5跟5.7.4的测试差异是什么?选择的测试网络不同吗?
6 a) v$ J( ~8 Y
1 P# I/ g6 T+ y  e. i) v6 p3 K5 a
: ]3 S! Y& t; L
7 n/ g: F7 H& F* E: D: z& m
沙发
发表于 2023-11-14 15:44 | 只看该作者
首先5.7.4 和 5.7.5 测试的地方不一样。前面是不接地的可接触地方,比如你的塑料外壳,你的信号端口,你的输出等, 后者是接地的可接触部分。  其次6.2.2.2 应该是断开零线的故障。
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2023-11-14 20:26 | 只看该作者
欢迎咨询,相互交流学习
- T, C+ d# l. g8 @

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2023-11-15 09:01 | 只看该作者
最直接講的是( j( D5 r' Z5 K4 ]9 F
5.7.4 是 量 unearthed , 原本就無接地的接觸面, 例如 塑膠殼 or Data port" L$ Y% U: P; m7 ]; L
5.7.5 是 量 earthed , 跟 接地 有導通 的地方, 例如 Class I 產品的 外殼鐵殼
5 h  S- A+ O" `其實 就跟 60950 讀 touch current 一樣, & x8 M/ ?) I  ^
只是在 62368 分成 兩個章節
6 D& M- y0 h! R8 n3 K) k4 ]你會看得比較混是因為, 62368講求 要按照 60990
- A; S, U  `) A5 N5 C  }4 s但是...60950的量法 也是 按照 60990....
: o6 B$ T1 S# B9 Z3 ~3 w& y方法都沒變, 只是講法不同

点评

谢谢您的解答  详情 回复 发表于 2023-11-16 08:35
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2023-11-15 14:20 | 只看该作者
有一个関联的问題,為了抗干擾而需要接地線(Y1电容)的家電可以稱為1類家電嗎?它沒有接上綫路大地和外面金属体,是否只要電源線和插頭都要有地線,就稱為1类產品
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2023-11-15 20:07 | 只看该作者
首先测量位置不一样,对于金属外壳产品来说,5.7.4测试的是输出端口,5.7.5则测试的是外壳;
/ q* {( J- Y& Y3 N9 U问题1,是需要断开黄绿线进行测试,我认为还有必要断开输出与外壳的连接进行测试!% b; q7 ?/ L& t, v
问题2.  你只考虑了黄绿线接到输出负的情况,这个时候确实5.7.4断开地线和5.7.5的值是一样的;但是如果是输出负与地不直接相连,而是通过电容相连;则5.7.4和5.7.5测试的值会不相同;0 D! m0 G9 n2 C! ^' J0 N/ j

( |! G' p8 O( ^7 a

点评

谢谢您的解答  详情 回复 发表于 2023-11-16 08:38
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2023-11-16 08:34 | 只看该作者
ScottXe 发表于 2023-11-15 14:20
  G; P) G2 X' P有一个関联的问題,為了抗干擾而需要接地線(Y1电容)的家電可以稱為1類家電嗎?它沒有接上綫路大地和外面 ...

+ t3 @1 J8 \4 q, j  x家电4706.1/60335-1   27.1有规定:除非是保护特低电压电路,否则安全特低电压电路不应接地。, k0 e+ T9 ]. O4 D5 S
而且22.42规定阻抗至少由2个组织,即要双Y2串联,希望能帮到您

点评

這个產品應是2类的,接地不是為安全(基本絕緣+保護接地),只為抗干擾,如果說是2类產品,客人可能忽視接地!  详情 回复 发表于 2023-11-21 22:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2023-11-16 08:35 | 只看该作者
rocknan 发表于 2023-11-15 09:01- B+ w! x# }, d4 h7 A5 u9 A  V+ Y
最直接講的是1 Q9 p8 t8 Z" [" v( |
5.7.4 是 量 unearthed , 原本就無接地的接觸面, 例如 塑膠殼 or Data port4 ~( A$ R/ ?; O. U) q  x( _
5.7.5 是 量 ea ...

9 d/ t' _+ o2 |谢谢您的解答
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2023-11-16 08:38 | 只看该作者
lanfeiyuner 发表于 2023-11-15 20:07
7 Q4 Q! \; W& `0 h/ n首先测量位置不一样,对于金属外壳产品来说,5.7.4测试的是输出端口,5.7.5则测试的是外壳;0 @5 _- ^! q6 l  B6 E, v
问题1,是需 ...
6 K; {3 E. {: |: w9 K$ i/ v1 [( Q  ]
谢谢您的解答
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2023-11-21 22:16 | 只看该作者
abc-6636639 发表于 2023-11-16 08:34
; v- a- `& `0 R+ M' K5 v家电4706.1/60335-1   27.1有规定:除非是保护特低电压电路,否则安全特低电压电路不应接地。
. G/ H+ M) C) b% k* z0 F7 k# w, `; o+ v8 f而且22.42 ...
' a, l5 |  k; Q1 x6 ~) X
這个產品應是2类的,接地不是為安全(基本絕緣+保護接地),只為抗干擾,如果說是2类產品,客人可能忽視接地!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-9-20 21:06 , Processed in 0.186501 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表