本帖最后由 热爱学习 于 2015-7-13 16:01 编辑 & `5 _) B- _; p' ?& \0 B" \
. K1 \" V4 L: F n- [7 @) E
最近看到一则小孩爬空调外挂机护栏触电身亡的新闻,心痛不已
" Z6 L- s, `9 L6 L特发帖分析,一是责任划分,二是分析问题原因,如何改善,以备后患7 y' g1 H9 i$ A8 w1 L+ K
/ L) T }( v% [& n首先责任划分:" c* B& A* F3 Y
关于第一条是目前普遍被认可的,无非就是监护人没有看管好小孩,导致小孩攀爬触电
7 d# w" X' W8 X4 x+ H9 k% S我想说这TM不是扯淡么?难道以后六岁的小孩出门需要大人拉着手一刻不能放松?六岁的小孩不能单独出门?$ ~) Y1 d( l( T1 C% w+ k
就因为大人陪着而没有注意就是大人的责任?那小孩独自外出触电算谁的责任?
) L3 f! h( \" N; i第二条责任,这个真不好说,不知道有没有法律法规规定空调外挂机不能摆放至人可触及的地方?那么这一条可以打死全国一半以上的空调了吧,到街上看看一楼大多数空调都是放在门口的,而且是落地式的,我家住楼上,但外挂机就安装在阳台上,触手可及,平时到阳台乘凉晒被褥都可能碰到,这么说这也不符合规定喽?: U9 M: z a1 u, y/ R8 Y# K6 n0 N G
第三条,这个真要看有没有法律法规或行业规范了,反正我没搜到。; M- \" s% [4 D! @
第四条,空调属于I类设备,基本绝缘失效漏电后由接地进行保护,此时漏电保护开关应该会动作
5 ]0 ]+ [ ^9 p% z' }# l& {可是如果由于建筑内没有可靠接地造成的事故,厂家需要负责任么?空调是取得安全认证的,
" Y8 L# I4 Q b' g A8 V如果要付责任的话CQC是不是该打脸?
3 |% x/ M# K0 Z7 y. M# _第五条,这个算普遍现象了吧,如果都:有可靠接地的话大部分触电事故就可以避免了吧
1 j5 h! v/ D) o+ E# O# G1 M0 G有开发商或配电商承担责任的先例么?" V: h C7 |6 d, {# `5 Q
如果有其他责任归属者欢迎大家补充,比如标准制定者,不应当接受BI+PE的保护设计等
9 p9 E9 y, S e' ~$ V$ x* a" H
0 j; f7 ^! C9 A* b原因分析:(二楼上图): k' \, W/ \1 z! E! o
1.根据视频,小孩刚接触护栏的时候并没有触电,如果有触电就不会再爬上去
/ Z3 `) I% \( ^3 H* w) U2.小孩在爬上护栏的时候双脚离地,当手触到外挂机外壳的时候触电
: h+ t2 e0 Q# B+ P+ U2 H1 ^3.视频中店家外墙上的插座,应该是由室内引出线路到室外,然后再在墙上固定插座,可以肯定的是没有接地!9 m4 K* y8 d, G9 D9 c3 h) F/ ]# u P2 ~
# k$ J/ u/ G; x那么原因基本上就是空调绝缘发生故障导致外挂机外壳带电(具体什么故障不详,空调是二月份买的,才五个月就绝缘老化?),而空调与地(护栏)此时还是有隔离的,否则小孩手刚抓护栏就会触电,小孩经过时爬上护栏,手摸到外挂机外壳时形成(外壳--->手--->身体其他与护栏接触部位--->护栏--->地)的回路触电,因为小孩是趴在上面,身体重力承受在手上,因此即使不到10mA摆脱电流也无法挣脱,而且人触电的瞬间基本上是来不及反应过来呼救的,触过电的人应该会有体会。
6 Q1 b8 Q& h! V6 _3 s4 ~8 l* Q建筑中不安装保护接地就罢了,那么连个漏电保护装置都没有么???哪个电工给装的电路,我觉得他也应该负责任!
* L: r7 `( e1 {2 s8 j6 v8 ~, N* W5 I* s" U( l- N
兄弟们,关于这种接地故障或无保护地而引发的事故该如何避免呢?+ T1 B; U) J4 x* Z
国际上的法规标准都认可这种BI+PE的保护方式,可是针对咱们国家的实际情况,是否该做适当的修改?
$ g* I2 e& @4 S: i比如至少BI+PE+警示语?比如空调外挂机上可以贴上醒目的“触电危险,严禁攀爬”的警示标语,虽然小孩子可能意识不到,但家长起码会有这样的意识吧,当小孩爬上护栏的时候家长会立刻将其拉下并告知会触电!
1 l8 c1 Q8 o- i: C9 {# S1 s6 T7 y9 J. T c1 j
兄弟姐妹们,你们觉得呢,有没有好的建议?
" z- I0 ?* Y3 {; l5 w7 T J" X4 C* H0 p" T
BTW,关于“专家”...
; W7 q' M& N0 A7 ]" Q0 q- G电视报道的时候居然请某专家分析原因:一是线路绝缘老化(尼玛是个人就会说),二是线路可能接错,通常线路都是零线接地,店家里面的线路可能接反了,接成火线接地了...
7 E+ o5 l7 f4 E! ]5 q C专家你可以去吃屎么?
+ l6 m, W' V9 X4 `" i9 V- b9 y- s/ g/ s2 C) d4 k3 J" n$ X, j, m2 G
|
|