楼主: 热爱学习
打印 上一主题 下一主题

[综合话题] 关于接地,配电系统---求指教

[复制链接]
11#
发表于 2015-7-17 11:27 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
上面两个图都画错了,相线都是不接地的,只有中性线还可以接线

点评

上面那个图我觉得没错啊,下面那个图只是设备接了两条相线我觉得有问题,三角形接法中因为没有中性线所以牺牲一条相线连接地做中性线啊  详情 回复 发表于 2015-7-17 11:47
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
 楼主| 发表于 2015-7-17 11:40 | 只看该作者
本帖最后由 热爱学习 于 2015-7-17 11:41 编辑 * q; g( v7 I" @2 X- o6 ?
305634483 发表于 2015-7-17 11:25
/ O8 D* U2 `2 tTN-C一般用在三相负载平衡的工业企业,8 N. U1 c# H9 j7 C
TN-S一般用在一般民用建筑及施工现场
, m" _2 S. i& H3 \; K* r9 K' BTN-C-S在民用建筑广泛应用
" ~" x' p% H% f; `' \+ i, v

+ N! [3 l# S: o" ]$ z% ~" \感谢指点,所以说一般我们家用的大部分都是TN-C-S对吧,建筑内是由接地排的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
 楼主| 发表于 2015-7-17 11:44 | 只看该作者
18676719430 发表于 2015-7-17 11:24 ; b' |. V! }& X* l/ m! C
这个就是TN-S系统啊。
% P% t( g6 S8 O4 q2 V  U但是为什么标准里面TN-S示列里面会有你说的三角接法(下图),图片中的上图和下图 ...

5 m# Y8 `, D/ I0 H1 X, V& Z 下面那个图我都没找到零线,应该L3才是零线吧,L1,L2应该都是火线才对,可是设备居然连了两根火线,所以我才觉得这个图是不是错了
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
 楼主| 发表于 2015-7-17 11:47 | 只看该作者
305634483 发表于 2015-7-17 11:27 ( T+ m1 ^) ?: Y% w2 V
上面两个图都画错了,相线都是不接地的,只有中性线还可以接线

; p" y$ w4 z( V8 J& d5 E上面那个图我觉得没错啊,下面那个图只是设备接了两条相线我觉得有问题,三角形接法中因为没有中性线所以牺牲一条相线连接地做中性线啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2015-7-17 13:24 | 只看该作者
本帖最后由 305634483 于 2015-7-17 13:45 编辑
! x. u) H: ]% T0 q; W0 V" X) N/ Q5 X- d8 b% o9 j  o& P+ Q7 K
两个图相线与接地线相连,肯定是错误的.是分开的.
9 q: t0 n3 ]% o7 X/ {7 b, a4 b! ?& F

点评

晕,第一个图是三相的公共端点引出到地,相当于中性线接地 而第二个图标准中也写了是相线接地... 相线接地有什么问题么?你可以画个正确的图么?  详情 回复 发表于 2015-7-17 14:09
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
 楼主| 发表于 2015-7-17 14:09 | 只看该作者
305634483 发表于 2015-7-17 13:24
" s5 s9 A  {/ a, J, I7 y; n% `两个图相线与接地线相连,肯定是错误的.是分开的.
6 }, e  w3 s. o* `# o% g
晕,第一个图是三相的公共端点引出到地,相当于中性线接地
$ T, T3 V0 x* R$ b& ?8 z0 f3 `而第二个图标准中也写了是相线接地..., d4 S7 }+ o5 Q7 [! o" G: J- d
相线接地有什么问题么?你可以画个正确的图么?

点评

下面4楼不是有贴一张图吗?那张图的进线是对的.  详情 回复 发表于 2015-7-17 16:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2015-7-17 15:21 | 只看该作者
入户线没有地线说明地线被电工偷工减料了。
9 T" @5 o9 `, L$ L0 p这图没问题

点评

你们测试过的产品有没有两相380V供电的?第二个图下面的设备明显是两相380供电加接地的,这种设备是不是绝缘要求更高,相对单项设备(一火一零)更危险,毕竟两相对地都是380V  详情 回复 发表于 2015-7-21 15:22
第二个图是不是没有零线,设备的两条接入线都是相线,对地电压都是220  详情 回复 发表于 2015-7-17 15:39
回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
 楼主| 发表于 2015-7-17 15:39 | 只看该作者
craigyu 发表于 2015-7-17 15:21
% ~( }) C% Z2 L; _% F% C% e入户线没有地线说明地线被电工偷工减料了。
# q& ]" z& u/ ^这图没问题
$ \' a/ y9 t" J9 M' Y2 A% Q  {7 I
第二个图是不是没有零线,设备的两条接入线都是相线,对地电压都是220
7 z& u9 L+ W1 V( M) @

点评

三角形连接相电压和线电压都是跟号3倍,不是220V  详情 回复 发表于 2015-7-17 15:56
回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2015-7-17 15:56 | 只看该作者
热爱学习 发表于 2015-7-17 15:39
* b! {( L( F6 w8 d+ W第二个图是不是没有零线,设备的两条接入线都是相线,对地电压都是220

% `" B$ f' ?- E) ^/ q, q1 [三角形连接相电压和线电压都是跟号3倍,不是220V
; [+ E& x& x0 o

点评

对,我是说连接设备的两条线都是相线,根本没有零线对吧?  详情 回复 发表于 2015-7-17 16:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
 楼主| 发表于 2015-7-17 16:02 | 只看该作者
craigyu 发表于 2015-7-17 15:56 ) I1 \. ^5 |1 K* B0 A& o2 c
三角形连接相电压和线电压都是跟号3倍,不是220V

) S& M7 c' Y/ |# A- Z/ T; i- Y对,我是说连接设备的两条线都是相线,根本没有零线对吧?

点评

不需要零线。  详情 回复 发表于 2015-7-17 16:08
回复 支持 反对

使用道具 举报