VDE-AR-N4105标准可以正式使用的日期是2011-08-01,属于PV的并网,新标准的建议是在2012-01-01以前要用该标准,非PV类的发电系统,新标准的建议是2012年-07-01以前使用该标准。& f, R3 m d3 d! i' J1 I, D: O+ N# j/ k
VDE-AR-N4105是一本以电力公司观点来写的标准,其内容包含对发电单体。Inveter/converter 和对发电系统的整体要求,整体而言,电力公司是不管发电单体的设计为何,只管制由单一或多个发电单体组成的发电系统做管制,发电单体可以执行并通过VDE-AR-N4105的测试,但是最终发电单体并联在一起成为发电系统,并不保证该系统任符合要求。: ^0 r* b: D5 g0 _9 b
VDE-AR-N4105取代VDE0126-1-1但是这两本标准的比较而言,VDE-AR-N4105多了EMC的要求和无效功率输出控制等但是也少了VDE0126-1-1里面的要求。例如RCMU, ISO DCI 等: i6 R4 M+ \! o, t4 G% q8 b0 y
, r" X* J7 M. ~0 U) g
0 ?( N4 u& ~& Z对于PV 逆变器而言 VDE-AR-N4105要符合的项目如下$ _: a& H/ y) P9 ?" o1 g. ?2 I
O1 u% a& x& k6 y* m! T
5.4.3 电压闪烁: 应该符合EN61000-3-3或者61000-3-11的要求! V: {. t8 J, k! W9 Y! @! W# n
5.4.4 谐波: 应该符合EN61000-2-2或者61000-3-12的要求
) N6 D& ?% d0 Q* L5.4.7 中央控制音频涟波 :发电系统对中央控制音频涟波的影响不得大于5%
9 d% A9 A% C4 S' T! x5.5 并网准则:单相的并网容量最大为4.6KVA 就是不要大于4.6KVA
; l' F4 J4 V$ F8 }5.6 三相电网:三相发电必须是功率平衡的三相& F, [' T7 d3 I: H) X
5.7 发电系统的动作行为:包含以下几点6 y/ H4 t% t0 H; r9 C( E
频率在 47,5-51,5HZ不得跳脱,频率超过上面两个要在200ms内跳脱* g+ ^6 |- x4 K) x; A# }
频率在50,2-51,5HZ之间,要随着频率增加而减少功率输出,随着频率的减少而增加功率输出
8 n J1 }$ z( w/ ^$ p2 ?1 G- [6 q当频率少于50,2HZ 时可以增加功率输出,但是总输出公里增加率应小于每分钟额定功率的10%