VDE-AR-N4105标准可以正式使用的日期是2011-08-01,属于PV的并网,新标准的建议是在2012-01-01以前要用该标准,非PV类的发电系统,新标准的建议是2012年-07-01以前使用该标准。% j# S" v& q a9 B+ p
VDE-AR-N4105是一本以电力公司观点来写的标准,其内容包含对发电单体。Inveter/converter 和对发电系统的整体要求,整体而言,电力公司是不管发电单体的设计为何,只管制由单一或多个发电单体组成的发电系统做管制,发电单体可以执行并通过VDE-AR-N4105的测试,但是最终发电单体并联在一起成为发电系统,并不保证该系统任符合要求。. \/ _* y6 J5 w
VDE-AR-N4105取代VDE0126-1-1但是这两本标准的比较而言,VDE-AR-N4105多了EMC的要求和无效功率输出控制等但是也少了VDE0126-1-1里面的要求。例如RCMU, ISO DCI 等" Q& M8 A# X8 m! Q
6 B; E5 {" h5 ^3 l
) G. D5 z$ s+ J: t; a. j
对于PV 逆变器而言 VDE-AR-N4105要符合的项目如下
0 d8 D- l" X: a: d6 r4 ~, r* c
5.4.3 电压闪烁: 应该符合EN61000-3-3或者61000-3-11的要求( T! a" E, {5 C& e% [/ O
5.4.4 谐波: 应该符合EN61000-2-2或者61000-3-12的要求9 v1 c, ~2 ?0 }' U, k' ?& y7 M
5.4.7 中央控制音频涟波 :发电系统对中央控制音频涟波的影响不得大于5%
$ v8 n& {6 {* b/ c% a4 |5.5 并网准则:单相的并网容量最大为4.6KVA 就是不要大于4.6KVA
* O! _0 B: W" Z5.6 三相电网:三相发电必须是功率平衡的三相+ ~+ C8 d* ~ @- T% d0 G5 {
5.7 发电系统的动作行为:包含以下几点5 Z% R6 z: L* {+ z* Y% w0 r
频率在 47,5-51,5HZ不得跳脱,频率超过上面两个要在200ms内跳脱
" V$ D9 v' ]& H2 }/ K$ ]8 u频率在50,2-51,5HZ之间,要随着频率增加而减少功率输出,随着频率的减少而增加功率输出
: |- \1 Y2 J u. e当频率少于50,2HZ 时可以增加功率输出,但是总输出公里增加率应小于每分钟额定功率的10%
* \8 v7 t" O/ B' ^( Y K* H0 s休息下 精彩待续O(∩_∩)O~ |