安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距中秋节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 993|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[POW] DSH 659 Problem of setting a current applied to ACB of high current rating in in

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-11-7 18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
DSH 659
4 c5 o9 @+ q2 j+ E3 n9 j( i
* ~- V3 g& L) I1 Y; A
Problem of setting a current applied to ACB of high current rating in instantaneous tripping
: d. @, }) y0 }  ]7 d+ Y
8.3.3.1.2( Z4 U) z3 Y6 s4 s( C0 S* |
60947-2(ed.4)
4 l- D# ~* [! Y2 u/ R

; r6 I$ T$ ^9 @4 R' sStandard-
0 q" f4 d7 @: |/ A: o/ TIEC 60947-2 (2006-04, 4th Ed.)
9 p6 ~( l7 C! F* ^7 lSub clause(s):
0 A8 e0 y# @% j8.3.3.1.2( `( u, p4 w6 Z
Sheet:
% H0 Y9 s( Z; }( GDSH 659
% s$ O3 {4 X. j  @Subject:, K9 x  P% r$ H" ~
Problem of setting a current applied to ACB of
; T" X7 `  q- H! L" g' T1 w% ]1 uhigh current rating for instantaneous tripping.* n2 @1 N+ ^# i* N7 o3 y: @- q
Key words:
# v3 y% C: x5 K9 o3 P3 C* O2 H' [Trip limits && `+ |! f" N( G- S
characteristics$ N  A. i' ^7 ^# K% v7 Z$ c
Approved at3 c/ W% [+ Q0 p
the 45th CTL5 A' f8 S( t1 L7 J" ~- n* K' ?4 B
Plenary; M0 p0 ]/ z' u3 m$ L
Meeting in6 T  C# m/ Y" E
Prague in 2008
" p; u# L* T3 D( Q' z1 ZQuestion:
- j) j* ~# x( @+ o! f- yAccording to 8.3.3.1.2, when the over-current opening release is a built-in part of the
8 Q/ e. ]+ Z2 t6 ]circuit breaker, it shall normally be verified inside the corresponding circuit breaker.
2 g2 z: |% V3 o! a  R" c0 K- sFor example, in case an air circuit-breaker (ACB) has a rating of 6300 A with an& P; u# \$ U( w& V4 K
instantaneous trip release up to 16 In, do we have to apply 80640 A (16 In x 80 %)) X2 [5 I, N7 d- A0 M8 p) \
and 120960 A (16 In x 120 %) to the main circuit of ACB by use of a high power
. H  K9 s% m9 H2 f( P% V, Atesting facility when performing the trip test of SEQ. I?
3 i9 }/ m! D. h' y; ZRationale:
/ i, a0 Y4 t+ V8 r) nIt is not so easy to conduct the instantaneous trip test using the high currents: @# n) H0 R9 ~$ S
mentioned above, because to do so a high power testing facility is required. In
! P9 @2 E# Z8 |2 w0 V( iaddition ACBs often have several ratings, which are determined by the specification
2 M- ], b% r% Y3 W, R7 xof the CT in combination with the trip unit, and the trip unit is usually the same for all
6 E+ }: a9 Y8 t! M+ K2 Amodels., {0 y* b5 c. T* E, r( @  a
So some accredited testing laboratories have performed this test by applying the
3 R, b% K7 ~- C  D& G) fsecondary current of CT (normally 5 A) to the input of an overcurrent release. This
6 a/ j$ ~  ^' I5 |/ r# v, K  Yrelease is connected to operating mechanism of contacts to check the mechanical
) x# E$ r9 [+ K' Z9 H0 topening of an ACB. But by use of this method, we bypass possible problems such) o& _& C# v' T/ s
as CT saturation, thermal and EMC influence on ACB, especially on single-pole
. n( y( \. e* ^$ ^3 \connection.8 v* F0 D) [7 S- a/ R! k% O  |
Decision:0 Q5 r& Z( ^; X0 J' B$ g/ a
The secondary current of the CT (reduced current, 5 A, for example) may be used
  Z& `  D' K, Y& m- e: qfor trip tests of ACBs integrated with electronic OCR for all ratings of In, but only for1 W7 {9 z- ]4 u0 f( K
sub-clause 8.3.3.1.2 of SEQ I.$ l) \6 j1 M9 g
But in addition, followings items shall be verified to fully cover the safety aspects of
) X* c3 P5 A5 q+ g$ L, N9 tthe standard:
# f  c/ s3 F! g5 {% t1. The conformity of the performance (at least turn ratio and composite error)
# D$ s6 g% w2 y4 J/ zof the CT or Rogowski coil, if any, shall be verified by specifications, test5 }) H, b$ b& I3 j& I4 D
reports or certificates. All CTs of the circuit-breakers of the given frame
1 o1 k/ B1 L' Osize have to show the same performance characteristic.4 v( i- z: Z  T) ~6 G) g; I
2. The single pole short-circuit test with a current equal to 80 % of the* g1 F: f" F/ F3 @7 a
maximum current setting of the instantaneous release and equal to 120 %
3 M/ ]- j3 g3 e( v6 {3 Eof the maximum current setting of the instantaneous release shall be9 o4 L. R. r0 i, x& p# s( ?: Q
performed at any convenient voltage with the current in the main poles of- d, R9 `" K5 p: X4 J" G
the circuit-breaker. The other tests required by the standard may be& F+ U$ x/ t2 U" v1 a
conducted by use of a simulated input signal to the tripping unit.
1 q" F  v8 R% C3 g# W0 M. B3 [0 @; n3 v1 \. {/ V
3 D' k/ J4 O) i+ c) u

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-6-15 08:14 , Processed in 0.137752 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表