[IEC标准产品] 高压变压电路的次级跟初级之间怎样绝缘才算是浮地电路?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-7-21 09:45 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 okjun 于 2014-7-21 10:57 编辑
# w" ]. {0 Q; U# S; ?0 V8 R- D/ g" n2 E1 T4 d6 x3 `
浮地电路的例子有:SELV供电的臭氧发生器;微波炉内的高压,有一端直接接外壳。因为浮地电路对地没有电压,所以高压输出的任一端对人都没有危害,只需要考虑输出的两端不能同时接触人体。如果高压两端都是不可触及的,那么两端都有基本绝缘就足够了。如果一端是可接触的(比如接外壳),那另一端就要做到加强绝缘。; E+ h  a& s& Q# ?8 R
- Q% L+ @8 D+ Y  v$ @
但高压变压电路的次级跟初级之间怎样绝缘才算是浮地电路?
* H+ H' l- j" }4 u比如初级输入240V,次级输出5000V,有两个问题:7 T# e; l- e, F
1)初次级间需要做到基本绝缘还是加强绝缘,才能使次极电路成为有效的浮地电路?
/ p% Q! p( q* m" |& z2)为了使次极电路成为有效的浮地电路,初次级间的工作电压是按240V还是按5000V来考虑?
7 k0 t7 o) ]0 @/ E9 X/ o( M2 a: j$ `8 L) {+ R( h+ c  f' [; d: V$ }
我给出的答案是:8 W1 [6 m$ @+ j9 A' J, w
1)加强绝缘(或者基本绝缘+接地屏),因为如果只有基本绝缘,一旦基本绝缘失效,浮地电路就不再是浮地的了。
7 {1 j, V: v' J- S( k2)工作电压按240V来考虑,因为只有输入端的相线存在240V的对地电压,输出端的5000V是两个输出端之间的浮地电压,对地不存在电压,也不会施加在初次级之间。因此考虑240V就足够了。
* K' Z% L: V( v
+ [4 @# Y8 O/ x( K* k2 A; A! h2 M请大家讨论,特别是对微波炉有经验的人发表高论。
# X9 R5 r& U! {, x" O2 Q  V( i
沙发
 楼主| 发表于 2014-7-23 11:15 | 显示全部楼层
请大家讨论一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2014-7-23 12:06 | 显示全部楼层
对输出端子外露的产品肯定要接地后测工作电压,这是从原理上决定的,因为人站在地上,如果人接触次级,那么初次级对站地上的人的危险都要考虑,所以要接地后测工作电压。( b0 t; L; i' Y4 y+ C; ~
如果没有输出端子或电路外露,没有必要接地后再测工作电压。如果不接地,测出的工作电压为0V,所以可以用额定电压240V来考虑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2014-7-24 12:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 okjun 于 2014-7-24 12:13 编辑 7 x+ ~# d8 o' f: I. G

2 V+ P9 N; o7 w) f; R6 v) k标准是没有明确写,我只是从防电击的原理来分析。臭氧发生器、微波炉就是典型的例子,行业做法如此。7 c4 X: M/ U" n/ d- ]( h: V+ }
医疗标准有提出,但不详细,有一个决议说得清楚一些。3 w: {5 d9 k/ Y+ i4 p4 C& @
IT标准也有相关概念,但同样说得不详细。
! G& ~6 k# A4 U* r: ]1 w4 z$ a7 X
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2014-7-28 16:42 | 显示全部楼层
微波炉的高压正因为是浮地(对地电压为0V),才敢把一端直接接地,因为任一端对地都没有电压。否则不可能接到地上,因为一旦对地有电压,漏电流就超标了。