# d$ W, q" H# ]% V+ }$ E* E
样品暴露下高温高压条件下,测试样品在规定时间内(30分钟、60分钟、90分钟、120分钟等)的承重量,完整性、隔热性。BS EN1365-2耐火测试要求根据EN1363-1 耐火测试总要求 标准进行测试。
0 Q2 @" N+ k3 G {" {! M
# b$ q" U! M& v: RBS EN 1365-2耐火测试评估以下方面:, W) o# l# C. x- T! [
; _; X- L; Z" ^$ ]* ^' P-耐火极限
* o1 d- `5 k% b3 K* R* X& q- t( I# I7 R+ O1 Q
-隔热性和完整性对应承载能力* o6 z( i/ \8 e& E$ Y
2 M) [ g( Q- B6 L" _, w4 k, _
-隔热性
9 V- z8 b5 |% u& S9 f [' q" T. Z& H+ X* s% w! X5 @) U
-完整性; G L5 d- H5 W1 `- N
9 s* Q' ]7 A2 r) `失去完整性:7 B( p; L9 H9 |" @) a# s
当棉垫被点燃或者背火面燃烧达10秒钟以上时,被认为试件失去完整性; 测试过程中,6mm直径的探棒可穿过裂缝进入炉内且探棒可沿裂缝长度方向不小于150mm; 直径25mm的探棒可穿过裂缝进入炉内时,则被认为试件失去完整性。
$ V M3 N; f! _1 p: {6 T! y3 P, a; s/ }# M/ Q
失去隔热性: 试件背火面的平均温升超过试件表面初始平均温度140℃或者背火面在任何一点的温升超过该点初始温度180℃时,则被认为试件失去隔热性。
0 A/ S: e& g" E( I! Z
' Z/ `' w/ ^2 I! e失去承重性:
/ e( i4 v6 E7 Z1 x/ ^, B在试验过程中试件发生垮塌;或梁板构件的最大挠度、柱构件的轴向变形、柱构件的轴向变形速率超过规定值时,则被认为试件失去承重性。