估算口诀: 9 d- |2 b' d1 j' d7 C
" I. A0 V# [7 D, W% K
二点五下乘以九,往上减一顺号走。 2 B0 T) o4 J4 ~' d1 q+ V! M. b
, A2 e% y3 P0 k) y
三十五乘三点五,双双成组减点五。 - l8 M* ?+ D6 H1 U# U* M+ v. I* T
y' e# u' q5 J4 g# |2 @/ h/ F条件有变加折算,高温九折铜升级。 ; C) h! u0 r, F* ]. |% a
. c! L* f, _- \$ a2 E( C6 F穿管根数二三四,八七六折满载流。
. g* r: v" M4 y& T9 C+ F$ r' @2 V0 o) n4 L. e5 }4 W
说明: ) _9 _* a5 c1 B! g+ d. D" S
0 p3 Q* t' x' _0 }3 K
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
. J0 a! _) M2 y+ N7 w( f( h: N; T( E& I. m
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
# P. R7 L) b) G l
8 j- B- J7 d7 h9 S7 Y3 v“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
6 J% n. z* C8 ~* |
. X ^( V$ @+ E& s2 ?8 Z“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算 d- h: M) [. R' e/ U
, z3 ~' L" B) e- u5 _
HPN 18AWG (0.824mm2) 7~10A ,額定電壓300V8 a& h7 r, K% r
0 T) E: e) j' Z0 `( S# N6 a+ N
HPN 16AWG (1.31 mm2) 12~15A, 額定電壓300V
4 E, v7 C5 k9 I K9 X. j, X
) Q" a, w7 N/ z: Q7 c! a& O! E9 nHPN 14AWG (2.08) 20~22A ,額定電壓300V |
|