shouma25 发表于 2015-7-7 17:46 4 r0 y: d1 r/ A! k$ E7 D. W
我来消灭0回复。然后我好菜,我低调了。真心不是开玩笑,该说的在另外贴子说过了,打加强绝缘失效有可能,是 ...
leaphile 发表于 2015-7-7 23:04
弱弱的回覆一下,我理解PELV 和SELV一样,在「电」方面是安全的,所谓的basic insulation+protective scree ...
热爱学习 发表于 2015-7-8 09:18
按你的意思,标准中所述的这个other circuit是指危险电路喽?
4 X R* v6 w7 p/ B) z% A/ i
protective extra-low voltage circuit ...
craigyu 发表于 2015-7-9 09:11 $ v* |9 c @ e% D, _& W
SELV接地就是PELV,PELV去掉接地可能是ELV。
other circuit可能指PRI,也可能指其它SELV电路,与其它SELV之 ...
热爱学习 发表于 2015-7-9 13:21 ' J5 D; P) O3 r! s4 Q9 y4 ~
不太认同这种说法
1. SELV与SELV之间是功能绝缘,如果其中一个SELV接地变成PELV除非同时保证原来的功能绝 ...
305634483 发表于 2015-7-9 15:19 - K0 R; m/ L5 i# }0 U
3.4.4
protective extra-low voltage circuit9 u+ B' U/ C/ H4 r4 ]* D, i! W5 v5 O
earthed circuit operating at safety extra-low voltage w ...
305634483 发表于 2015-7-9 15:54 1 z/ h3 y$ F* c0 V* `/ K G0 E8 q
按你这样说,SELV就不是安全特低电压,也需要防护,醒醒吧.& f& L. n( p- n
这里讲到的 other circuits就是说与SELV不同的线路 ...
热爱学习 发表于 2015-7-9 14:35 , |; @/ {8 S5 l5 Z: U% W5 p5 a. S3 x2 x
晕,标准之所以列举SELV跟SELV之间只需功能绝缘的前提是先判定两个电路都是SELV,
而不是把功能绝缘短路 ...
热爱学习 发表于 2015-7-9 16:01
1. 这个不是我说的哦,是我看别人的解释,而且我也持怀疑态度,另外我清醒的很' u/ X; U* E3 g
2. 没错,other circui ...
craigyu 发表于 2015-7-9 16:02 5 F E1 z9 q! ]& x: S- e+ K
串了,PELV是335的定义,950里面只有earthed SELV。这样讨论不出结果来。等会儿,先说335