yearl 发表于 2011-12-28 20:26

只有基本绝缘的强电线和弱电线可不可以接触?

强电线(带电部件)只有基本绝缘外皮;
弱电线(III类结构)也只有基本绝缘外皮。
两条线接触了。
按IEC 60335,它们是不能接触的,可为什么认证机构会判合格?
难道是他们认为这个III类结构有足够的防触电保护,按II类结构处理了?

往事如烟 发表于 2011-12-29 08:37

关键是弱电线与可触及得表面得防护等级是否可以接受.

yearl 发表于 2011-12-29 09:35

往事如烟 发表于 2011-12-29 08:37 static/image/common/back.gif
关键是弱电线与可触及得表面得防护等级是否可以接受.

弱电部分可触及的情况下,两线可不可以接触。

往事如烟 发表于 2011-12-29 11:35

yearl 发表于 2011-12-29 09:35 static/image/common/back.gif
弱电部分可触及的情况下,两线可不可以接触。

是啊,没错.

yearl 发表于 2011-12-29 12:05

往事如烟 发表于 2011-12-29 11:35 static/image/common/back.gif
是啊,没错.

关键是认证报告是合格 的。
:Q:Q

Rex123 发表于 2011-12-29 12:07

基本绝缘+基本绝缘,应该是可以看成双重绝缘了.

往事如烟 发表于 2011-12-29 12:09

yearl 发表于 2011-12-29 12:05 static/image/common/back.gif
关键是认证报告是合格 的。

不是所有的认证报告里没有错误.不然标准就不会不断升级了.LZ可以多理解标准.

yearl 发表于 2011-12-29 12:21

Rex123 发表于 2011-12-29 12:07 static/image/common/back.gif
基本绝缘+基本绝缘,应该是可以看成双重绝缘了.

这个是不对的。

shenkaida 发表于 2011-12-29 12:42

初级导线是不能触及次级部分的,安全特低电压的导线应被固定或加套管与初级级隔离

shenkaida 发表于 2011-12-29 12:46

Rex123 发表于 2011-12-29 12:07 static/image/common/back.gif
基本绝缘+基本绝缘,应该是可以看成双重绝缘了.

基本绝缘加附加绝缘才是双重绝缘