rick.xiao
发表于 2011-6-11 13:37
看IEC 61347-2-13:2006
Table I.7 – Creepage distances (cr) and clearances (cl) and distances through insulation (dti)
電氣間隙和爬電距離均是6mm.
Nezof
发表于 2011-6-11 15:20
看来我得多看看啊
大力水手
发表于 2011-6-13 10:32
附录I 标注
Nezof
发表于 2011-6-13 10:41
受益了啊
sea-blue
发表于 2011-6-13 17:20
产品是独立式的用61347-2-13附录I,产品是内置的看61347-116章节的要求这和60598-1的11章节要求是一样的!
独立式:Cr和Cl都是6mm(加强绝缘)
内置的:Cr:5mm,Cl:3mm (加强绝缘)
June.Zhao
发表于 2011-6-13 17:29
引用第17楼frankhe于2011-06-09 15:15发表的 :
我上面说的这些都有相关的CTL决议,大家上IEC网站查查。
麻烦能否传一份CTL协议看看?
我求CTL的意思在于一般CTL针对的是IEC的标准,而你引用的都是EN的标准,而且查表可以看出两者的差别确实很大~
badatong
发表于 2011-6-13 21:04
引用第16楼frankhe于2011-06-09 15:14发表的:
在这里,我帮大家解答一下吧:(在你的驱动输入和输出是安全隔离的前提下)
1. 首先,你的驱动是内置式的还是外置式的;
2. 如果是内置式的,初级部分的绝缘就看EN 61347-1第16章;初级和次级之间看EN 60598-1第11章关于加强绝缘的要求;
.......
莫非阁下是TUV SUD的高人?呵呵。
非常百事可乐
发表于 2011-6-14 09:53
谢谢LS的抬举了,高人谈不上,混混一个。
安规网的菜鸟,期待有机会和大家多多讨论,集思广益
badatong
发表于 2011-6-15 12:08
安规网真是卧虎藏龙啊
ivyy
发表于 2011-6-15 14:12
independent SELV d.c. or a.c. supplied electronic controlgear for LED modules 不是直接看61347-2-13的Annex I么? 怎么那么复杂?