jianfie 发表于 2011-6-2 17:26

61347-1里面250V以下不是1.7和2.5吗

June.Zhao 发表于 2011-6-2 17:38

引用第10楼jianfie于2011-06-02 17:26发表的:
61347-1里面250V以下不是1.7和2.5吗

你是查表Table 3 – Minimum distances for a.c. (50 Hz/60 Hz) sinusoidal voltages?

jianfie 发表于 2011-6-3 08:52

引用第11楼June.Zhao于2011-06-02 17:38发表的 :


你是查表Table 3 – Minimum distances for a.c. (50 Hz/60 Hz) sinusoidal voltages?
我看的是这个表。

June.Zhao 发表于 2011-6-3 08:53

你用的标准年号多少?

jianfie 发表于 2011-6-3 09:01

IEC61347-1:2007

June.Zhao 发表于 2011-6-3 10:00

确实是这样。我发的是EN61347-1:2008的内容
我看了一下IEC61347-1:2007,确实跟你的一样,才发现标准差异那么大~

非常百事可乐 发表于 2011-6-9 15:14

在这里,我帮大家解答一下吧:(在你的驱动输入和输出是安全隔离的前提下)

1. 首先,你的驱动是内置式的还是外置式的;

2. 如果是内置式的,初级部分的绝缘就看EN 61347-1第16章;初级和次级之间看EN 60598-1第11章关于加强绝缘的要求;

3. 如果是独立式的,除了需要满足第2条的要求外,还需要满足标准EN 61347-2-13附录I.11表格的要求。

非常百事可乐 发表于 2011-6-9 15:15

我上面说的这些都有相关的CTL决议,大家上IEC网站查查。

xu8120656 发表于 2011-6-11 12:51

引用第17楼frankhe于2011-06-09 15:15发表的:
我上面说的这些都有相关的CTL决议,大家上IEC网站查查。
非常感谢这位大虾的解答!!受教!

学学安规 发表于 2011-6-11 13:20

独立式的是annex I的要求呀,好像是6mm
页: 1 [2] 3 4 5
查看完整版本: IEC61347-2-13电气间隙和爬电距离问题