不知道你是那种的过载保护器呢?有热脱扣,电磁脱扣,热-电磁脱扣,液压脱扣,电子混合式脱扣5种之分。。。
通常一般都是双金属片热脱扣的,那么16A额定电流测试时跳开是不对的。
.......
楼上应是断路器专家罗,可否多请教您:我大致了解一点断路器(不是普通双金那种过载保护器),分脱扣分热-电磁脱扣和电磁-液压脱扣两种,国内的热电磁方面较多,好象电磁-液压脱扣方面国内制造成水平还不过关,用过国外较顶极的也有在曲线区提前或延迟跳的,不太稳定,你有否此经验? 引用第10楼lingyuns于2009-11-04 16:37发表的:
楼上应是断路器专家罗,可否多请教您:我大致了解一点断路器(不是普通双金那种过载保护器),分脱扣分热-电磁脱扣和电磁-液压脱扣两种,国内的热电磁方面较多,好象电磁-液压脱扣方面国内制造成水平还不过关,用过国外较顶极的也有在曲线区提前或延迟跳的,不太稳定,你有否此经验?
哈哈,专家不敢当,我只做60934的,其他我就不清楚了。
你说的情况是对的,断路器的特性是通过动作特性限定的时间一电流带来确定的。
但是一般通过测试,或者客户给定的动作带,通常是将偏差考虑进去的。
如果曲线区提前或延迟的反全超出动作带,可判定为不合格品 引用第11楼noangelrain于2009-11-04 18:07发表的:
哈哈,专家不敢当,我只做60934的,其他我就不清楚了。
你说的情况是对的,断路器的特性是通过动作特性限定的时间一电流带来确定的。
.......
楼上朋友对过载保护是很熟悉的,我问过供应商,过载里用的是热脱扣的,所用的金属好像不是双金属,而是三金属。
请问你有相关过载的测试要求吗?
希望能提供。