国内不准这样配线,澳洲英国南非可以这样配线,人家标准许可
guanito 发表于 2012-11-13 09:31 static/image/common/back.gif
国内不准这样配线,澳洲英国南非可以这样配线,人家标准许可
专家,你说的国内不准这样配线是有TC04的相关决议吗?另外,为什么GB1002-2008还要专门增补5.6条款来规定16A的单相两极无接地插头。这个插头增补的目的不是正好用于16A的II类电器上吗?
多谢了。
本帖最后由 liscsupor 于 2012-11-13 20:47 编辑
ningshunchi 发表于 2012-11-13 07:54 http://bbs.angui.org/static/image/common/back.gif
老大,你没看到是II类器具吗?II器具根据27.1的规定不应有接地措施,另外根据CTL287决议规定了,标记有双 ...
关键问题是想做成I类器具?还是II类器具?
如果是II类器具,获得认证的16A、2P插头、插座有很多可选择。
liscsupor 发表于 2012-11-13 20:45 static/image/common/back.gif
关键问题是想做成I类器具?还是II类器具?
如果是II类器具,获得认证的16A、2P插头、插座有很多可选择 ...
当然是做II类器具,你说有很多16A 2P不带接地的插头?在GB1002-2008中好像没有看到有,只有一种是3插的但接地不接导线的插头。你说的能否给个具体的实物例子或者标准?多谢
这种的电源线是2芯的,没有地线,
ningshunchi 发表于 2012-11-15 10:00 static/image/common/back.gif
当然是做II类器具,你说有很多16A 2P不带接地的插头?在GB1002-2008中好像没有看到有,只有一种是3插的但 ...
告诉你查找的方法,有在CQC证书查询/产品型号/网站搜“插头或插座”,找16A参数的即可。
ningshunchi 发表于 2012-11-12 16:16 static/image/common/back.gif
我查了CTL决议 287页里面是这样说的:
问题:标记有双方框符号的双重绝缘设备可否使用带有一体接地导体的 ...
标了“回”,那就是II类器具,所以不得用带地的电源线。用了带地的电源线,就视为I类器具,不得标“回”。这不是扣字眼。
關鍵問題是:電熱水器可以做二類嗎?
怎麼保證漏電情況下不通過水導電?
jackyhu68 发表于 2012-11-29 08:02 static/image/common/back.gif
關鍵問題是:電熱水器可以做二類嗎?
怎麼保證漏電情況下不通過水導電?
根据第六章的分类看,并没有规定电热水器不能做成II类器具。在铠装式加热管与水之间再增加一层附加绝缘,使带电部件与水之间是双重绝缘不就可以了吗?
极品老工 发表于 2012-11-29 00:24 static/image/common/back.gif
标了“回”,那就是II类器具,所以不得用带地的电源线。用了带地的电源线,就视为I类器具,不得标“回”。 ...
你说的没错,前面我的意思可能没表达清楚,首先我的产品是做成II类器具。但是由于功率比较大,没有两插的16A的插头可用。于是我就根据GB1002-2008中的5.6条款,使用该条款规定的3插的插头来制备电源软线。其中电源软线里面是没有黄绿线,只有火零线,且这个3脚插头的地的那个插脚是涂黑,并不用于接地,仅起拨开3眼插座地的那个眼的保护门的作用。这种电源软线就没有接地措施。
已经和CQC方面确认了,这样的电源软线并不属于CTL287决议里面的一体式带接地的电源软线。