山炮 发表于 2012-8-17 17:32

Amy_Lin 发表于 2012-8-17 17:27 static/image/common/back.gif
是啊,在测的时候就觉得很有问题,Bobbin左右厚度不一样,绕组又没有浸油,松松的,一受力就变形了,搞得 ...

不管结果如何,至少和你合群。

Amy_Lin 发表于 2012-8-17 17:40

;P,合群就好,这种事最怕的就是出众了!

hillerhuang 发表于 2012-8-20 08:43

爬电距离和电气间隙测量值都是8.72mm,路径的话说不清,反正是经过铁芯的。

山炮 发表于 2012-8-20 12:43

hillerhuang 发表于 2012-8-20 08:43 static/image/common/back.gif
爬电距离和电气间隙测量值都是8.72mm,路径的话说不清,反正是经过铁芯的。

又多一个合群的。

水手1981 发表于 2012-8-22 08:47

我们也参加了,我们还参加了CNAS T0676和CNAS T0674,变压器温升和塑料球压。

plmijb 发表于 2012-9-25 15:42

不知中期报告有否出来,同期的其它项目结果早已出来了。

山炮 发表于 2012-9-26 09:26

plmijb 发表于 2012-9-25 15:42 static/image/common/back.gif
不知中期报告有否出来,同期的其它项目结果早已出来了。

温升的结果怎样?

plmijb 发表于 2012-9-26 17:07

指定值:45.8KCNAS T0674

山炮 发表于 2012-9-26 17:32

惨了,偏了近1K。没办法,负载电阻偏了几欧。
页: 1 2 [3]
查看完整版本: CNAS T0675 变压器爬电距离和电气间隙