有限公司提供:
看照片应该是fail的。因为带电部分碰到水了。5 ~) ?8 Q5 f6 j0 I  x: o. i6 [
开关背板的地方安装时应该打玻璃胶,凝固后测淋雨,一般是允许下面有水,但是不能让电线碰到水,所以打胶时允许下面不打,留一条缝。灯头和电线是不可以碰到水的,这些需要安装时加防水垫圈改善。
12#
 楼主| 发表于 2012-5-16 09:20 | 只看该作者
谢谢版主回复,第一幅图的进水能否接受?第二幅图的水是沾到感应器的塑料外壳了,意思是带电部件的塑料外壳也不能沾水?第三幅图是感应器揭开的图,胶垫里面也是没有水的,能否接受。
, N/ q8 ]& ^; z3 K. [
3 ?8 K* g6 s9 H( y+ l/ w9 Z4 }  m
0 l, |* ?. c  n/ R! o5 Z+ ?4 |7 N1.可以过高压
' ^  N- Y  `7 p3 c2.不能阻止水进入,但可以及时排除,避免水聚集在灯体内产生危险, I" S: O+ G6 c6 e" y+ `* y
3.水不能接触电气部件。除了适合环境的灯泡或元件?: Y) c! Z+ @7 l
& M' M( m9 t* Y5 o5 H  Z$ l  |4 o
灯不通过就是因为第3点吗?/ ]! O1 m% a: P+ T. b9 j9 ?
就是想知道进水 还能接受的情况。
13#
发表于 2012-5-16 09:47 | 只看该作者
感应器外壳不算是带电部件,可以碰水,但是电线不能碰水,我看到图片中电线极有可能碰到水了,你在测试时,应该在带电部件上都包上一点纸巾,这样就能判断是否碰到水。
14#
 楼主| 发表于 2012-5-16 10:26 | 只看该作者
谢谢版主回复
15#
发表于 2012-5-19 10:34 | 只看该作者
学习了!
16#
发表于 2013-1-25 18:51 | 只看该作者
如果是Class 2 35V 电压输出,那么35V 的电线可以碰到水吗?问过ETL的人说不行,想问问各位的意见
17#
发表于 2013-5-27 02:31 | 只看该作者
内部电线一般不允许碰到水
18#
发表于 2016-11-24 10:56 | 只看该作者
学习一下!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2018-2-9 11:04 | 只看该作者
肯定是fail啊,带电部分都沾水了,不符合标准要求